Heizkurve

Anonymous
2008-11-07
2008-11-11
  • Anonymous - 2008-11-07

    Originally created by: ch_ristian

    Hat mir jemand die Formel zur Berechnung der Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Aussentemperatur, Steilheit und Parallelverschiebung. Zu einem fertigen Programmbaustein sage ich natürlich auch nicht nein. Ich benötige die Berechnung für meine noch nicht so gut gedämmte "Hütte". SPS Wago 750-841.

    schon mal besten Dank

    mfg Christian

     
  • hugo - 2008-11-07

    einen fertigen baustei findest du inder open source library von oscat undter w www.oscat.de w

    HAET_TEMP

    wenn du die lib öffnest auch im source code

    w www.oscat.de w

     
  • e-pappy - 2008-11-11

    Wenn Du nen WAGO Controller hast, dann schau doch mal hier -> http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53 ... u-3888.htm

    und nimm die Building_HVAC_01_d.lib (inkl. Funktionsbeschreibung)

    Da findest du sehr komfortable Regler, die Deine geforderte Funktion erfüllen!

     