Welcome to our new forum
All users of the legacy CODESYS Forums, please create a new account at account.codesys.com. But make sure to use the same E-Mail address as in the old Forum. Then your posts will be matched. Close

Frage zu Tasks auf Wago 750-841

Andiadm
2009-02-08
2009-02-08
  • Andiadm - 2009-02-08

    Zwei kurze Fragen zu Tasks (wobei ich meine, das schon kapiert zu haben):

    Wenn ich keine Tasks definiert habe, wird PLC_PRG zyklisch aufgerufen. Wenn ich einen Task einfüge, dann muss ich einen 2ten Task auch machen (zyklisch), der mein PLC_PRG aufruft, damit das abgearbeitet wird, richtig so? Ohne den 2ten Task für PLC_PRG wird das einfach nicht aufgerufen, oder?

    Wenn ich einen Task definiere als Ereignisgesteuert auf einen DI, dann wird das hinterlegte Programm genau 1 mal aufgerufen, wenn der DI von Low auf High geht, nicht aber wenn er von Hig auf Low geht?

    Danke!

    Andreas

     
  • Oberchefe - 2009-02-08

    Zitat:
    Wenn ich einen Task einfüge, dann muss ich einen 2ten Task auch machen (zyklisch), der mein PLC_PRG aufruft, damit das abgearbeitet wird, richtig so?

    Nicht zwingend, es kann beispielsweise einen zyklischen Task geben, zusätzlich kann PLC_PRG freilaufend sein. Wird aber alles in der "Taskkonfiguration" eingestellt.

     

Log in to post a comment.