habe Client / Server Verbindung mit einer Wago SPS. Möchter gern den Clienet anpingen um zu wisseen, ob dieser noch online ist.
Die Auswertung sollte in der Wago SPS laufen.
Ich stell mir einen Baustein vor, der zyklisch die Client- IP anpingt. Nach Timeout gibt es eine Störung[BOOL].
Gibt es sowas schon???? Hat jenmand Erfahrung????
Danke
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2012-06-30
Originally created by: mg
goolloo hat geschrieben:
hallo zusammena,
habe Client / Server Verbindung mit einer Wago SPS. Möchter gern den Clienet anpingen um zu wisseen, ob dieser noch online ist.
Die Auswertung sollte in der Wago SPS laufen.
Ich stell mir einen Baustein vor, der zyklisch die Client- IP anpingt. Nach Timeout gibt es eine Störung[BOOL].
Gibt es sowas schon???? Hat jenmand Erfahrung????
Danke
Warum so kompliziert? Mache einfach eine Verbindung mit den Netzvariablen und schicke einen WATCHDOG (zB.: laufender 0-1-Wechsel) wenn sich der Eingang nicht mehr ändert ist ein Fehler da. Jetzt kommt es nur noch darauf an, in welche Richtung das gehen soll (master->client oder client->master)
Mg
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Für WAGO-Steuerungen findet sich in der Bibliothek "WagoLibSockets.lib" die Funktion "SOCK_PING" die das gewünschte erledigt.
Die Bibliothek findest du nach installation der WAGO Targets im Ordner "C:\Program Files (x86)\WAGO Software\CoDeSys V2.3\Targets\WAGO\Libraries\32_Bit\".
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
hallo zusammen,
habe Client / Server Verbindung mit einer Wago SPS. Möchter gern den Clienet anpingen um zu wisseen, ob dieser noch online ist.
Die Auswertung sollte in der Wago SPS laufen.
Ich stell mir einen Baustein vor, der zyklisch die Client- IP anpingt. Nach Timeout gibt es eine Störung[BOOL].
Gibt es sowas schon???? Hat jenmand Erfahrung????
Danke
Originally created by: mg
Warum so kompliziert? Mache einfach eine Verbindung mit den Netzvariablen und schicke einen WATCHDOG (zB.: laufender 0-1-Wechsel) wenn sich der Eingang nicht mehr ändert ist ein Fehler da. Jetzt kommt es nur noch darauf an, in welche Richtung das gehen soll (master->client oder client->master)
Mg
Für WAGO-Steuerungen findet sich in der Bibliothek "WagoLibSockets.lib" die Funktion "SOCK_PING" die das gewünschte erledigt.
Die Bibliothek findest du nach installation der WAGO Targets im Ordner "C:\Program Files (x86)\WAGO Software\CoDeSys V2.3\Targets\WAGO\Libraries\32_Bit\".