im Moment geht es in der Firma wieder etwas ruhiger zu und ich habe die Zeit, alternative Steuerungslösungen zu suchen. Der Leitungsbereich sollte mindestens einer Siemens S7-315 entsprechen.
Besonders die Beckhoff Embedded-PC der Serie CX9000, CX1000 und CX1020 sehen interessant aus.
Wer hat damit bereits Erfahrungen gesammelt?
Kann man die in CoDeSys erstellte Visu über die DVI-Schnittstelle der SPS an einem Standart- Monitor betreiben?
Wer betreibt solch eine Steuerung in Verbindung mit Servos und mit welchen?
Ich könnte mich ja auch direkt an den Vertrieb wenden, aber erfahrungsgemäß sind die Anwender immer etwas kritischer...
Gruß
Chräshe
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Zunächst generell: Die Steuerungen sind sauschnell, die S7 ist dagegen wie ein Trabi gegen einen Ferrari, zumindest bei CX10xx und bei CP63xx.
Servos sind kein Problem, wir tauschen die wenigen Steuersignale über digitale EA's aus. Datenkopplung zur Visualisierung über OPC, sowohl für den Beckhoff als auch die Servos.
Die DVI-Schnittstelle kann man per Adapter auch auf VGA bringen, muß allerdings - zumindest zur Zeit - beim ersten Booten im Blindflug per Tastatur auf VGA umschalten. Selbsterkennung noch nicht verfügbar, soll aber werden.
Fazit: Beckhoff ist nach unseren Erfahrungen ein ausgesprochen guter Griff. Kleine Ärgernisse gibt es überall.
Gruß Rolf
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo allerseits,
im Moment geht es in der Firma wieder etwas ruhiger zu und ich habe die Zeit, alternative Steuerungslösungen zu suchen. Der Leitungsbereich sollte mindestens einer Siemens S7-315 entsprechen.
Besonders die Beckhoff Embedded-PC der Serie CX9000, CX1000 und CX1020 sehen interessant aus.
Wer hat damit bereits Erfahrungen gesammelt?
Kann man die in CoDeSys erstellte Visu über die DVI-Schnittstelle der SPS an einem Standart- Monitor betreiben?
Wer betreibt solch eine Steuerung in Verbindung mit Servos und mit welchen?
Ich könnte mich ja auch direkt an den Vertrieb wenden, aber erfahrungsgemäß sind die Anwender immer etwas kritischer...
Gruß
Chräshe
Hallo,
gern ein paar Erfahrungen zu Beckhoff.
Zunächst generell: Die Steuerungen sind sauschnell, die S7 ist dagegen wie ein Trabi gegen einen Ferrari, zumindest bei CX10xx und bei CP63xx.
Servos sind kein Problem, wir tauschen die wenigen Steuersignale über digitale EA's aus. Datenkopplung zur Visualisierung über OPC, sowohl für den Beckhoff als auch die Servos.
Die DVI-Schnittstelle kann man per Adapter auch auf VGA bringen, muß allerdings - zumindest zur Zeit - beim ersten Booten im Blindflug per Tastatur auf VGA umschalten. Selbsterkennung noch nicht verfügbar, soll aber werden.
Fazit: Beckhoff ist nach unseren Erfahrungen ein ausgesprochen guter Griff. Kleine Ärgernisse gibt es überall.
Gruß Rolf