habe folgendes vor. Möchte gern ein Rückkühlwerk, welchem ich an Hand der Soll Temperatur die Lüfterstufe freigebe, betreiben.
Über den Regler wird der Y Wert ermittelt, diesen Wert möchte ich nutzen um 8 Lüfterstufen zu schalten. Je wärmer , desto mehr Lüfterstufen.
Gibt es da bei Wago eine fertige Bibliothek? Kann mir jemand zu dem Thema helfem?
Danke
Goolloo
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
das Bild zeigt einen möglichen Lösungsweg unter Verwendung des PID-Bausteins und des Hysterese Bausteins der WAGO Bibliothek. Ich hoffe das Beispiel trifft deine Anforderung...
Aus deine Beschreibung ging leider nicht eindeutig hervor, wie die Stufen angesteuert werden müssen. Sollen z.B. die Ausgänge Stufe_1 und Stufe_2 gleichzeitig gesetzt werden (so wie in meinem Beispiel) oder darf immer nur ein Ausgang gesetzt werden?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Das Thema hatte ich auch schon. Ganz so einfach konnte ich das nicht lösen, weil Du sonst:
Lüfter 1 nach 1 Jahr tauschst, Lüfter 2 nach 1,5 Jahren tauschst, Lüfter 3 nach 2 Jahren tauschst, Lüfter 4 nach 2,5 Jahren tauschst, etc.
Fällt Lüfter 1 aus, steigt die Temperatur immer an bis Lüfter 2 zu kühlen beginnt.
Ich hatte einen Zufallsgenerator dafür benutzt der je nach Temperatur zufällig einen weiteren Lüfter zuschaltet oder eben wieder einen der Lüfter abschaltet.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
wenn 8 Lüfter gesteuert werden sollen, dann ist das Ansteuern abhängig von der Betriebsdauer auf jeden Fall sinnvoll.
Ich hatte es so verstanden, das 8 Stufen geschaltet werden sollen und nicht 8 Lüfter.
Aber ich denke Deine Annahme ist richtig und es sollen 8 Lüfter angesteuert werden.
Gruß
Freddy
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hi zusammen,
habe folgendes vor. Möchte gern ein Rückkühlwerk, welchem ich an Hand der Soll Temperatur die Lüfterstufe freigebe, betreiben.
Über den Regler wird der Y Wert ermittelt, diesen Wert möchte ich nutzen um 8 Lüfterstufen zu schalten. Je wärmer , desto mehr Lüfterstufen.
Gibt es da bei Wago eine fertige Bibliothek? Kann mir jemand zu dem Thema helfem?
Danke
Goolloo
Hallo Goolloo,
das Bild zeigt einen möglichen Lösungsweg unter Verwendung des PID-Bausteins und des Hysterese Bausteins der WAGO Bibliothek. Ich hoffe das Beispiel trifft deine Anforderung...
Aus deine Beschreibung ging leider nicht eindeutig hervor, wie die Stufen angesteuert werden müssen. Sollen z.B. die Ausgänge Stufe_1 und Stufe_2 gleichzeitig gesetzt werden (so wie in meinem Beispiel) oder darf immer nur ein Ausgang gesetzt werden?
Das Thema hatte ich auch schon. Ganz so einfach konnte ich das nicht lösen, weil Du sonst:
Lüfter 1 nach 1 Jahr tauschst, Lüfter 2 nach 1,5 Jahren tauschst, Lüfter 3 nach 2 Jahren tauschst, Lüfter 4 nach 2,5 Jahren tauschst, etc.
Fällt Lüfter 1 aus, steigt die Temperatur immer an bis Lüfter 2 zu kühlen beginnt.
Ich hatte einen Zufallsgenerator dafür benutzt der je nach Temperatur zufällig einen weiteren Lüfter zuschaltet oder eben wieder einen der Lüfter abschaltet.
Hallo debug,
wenn 8 Lüfter gesteuert werden sollen, dann ist das Ansteuern abhängig von der Betriebsdauer auf jeden Fall sinnvoll.
Ich hatte es so verstanden, das 8 Stufen geschaltet werden sollen und nicht 8 Lüfter.
Aber ich denke Deine Annahme ist richtig und es sollen 8 Lüfter angesteuert werden.
Gruß
Freddy