6W Ventil Belimo

wago1234
2021-11-24
2021-12-12
  • wago1234 - 2021-11-24

    Hallo,
    Frage : 6 Wege Ventil Belimo über MP-Bus externe Beschaltung Codesys 3.x. Hat das jemand schon mal gemacht ? Würde mich interessieren wie Ihr die zwei Sequenzen in Codesys umgesetzt habt. Danke.

     
  • markusrupp - 2021-12-12

    Mittelstellung ist 50% = weder Heizen noch Kühlen
    ich habe eine FX-Gleichung drüber gelegt die aus r-100,0 = 0 macht und r+100,0 = 100

    Kannst du mir folgen?

    Aufgrund der Mechanik des Belimo, ist der Bereich, ich glaube von 47-53% Winkelöffnung eine mechanische Totzone im Sinne des Durchfluss.

     