Hallo,
Frage : 6 Wege Ventil Belimo über MP-Bus externe Beschaltung Codesys 3.x. Hat das jemand schon mal gemacht ? Würde mich interessieren wie Ihr die zwei Sequenzen in Codesys umgesetzt habt. Danke.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
Frage : 6 Wege Ventil Belimo über MP-Bus externe Beschaltung Codesys 3.x. Hat das jemand schon mal gemacht ? Würde mich interessieren wie Ihr die zwei Sequenzen in Codesys umgesetzt habt. Danke.
Mittelstellung ist 50% = weder Heizen noch Kühlen
ich habe eine FX-Gleichung drüber gelegt die aus r-100,0 = 0 macht und r+100,0 = 100
Kannst du mir folgen?
Aufgrund der Mechanik des Belimo, ist der Bereich, ich glaube von 47-53% Winkelöffnung eine mechanische Totzone im Sinne des Durchfluss.