Ein CoDeSys-Projekt soll auf zwei unterschiedliche WAGO-Controller "downgeloaded" werden. Hat bis jetzt immer funktioniert...
Die Controller und die nachfolgenden IOs unterscheiden sich nur durch die IP-Adresse.
Das Projekt lässt sich ohne Probleme auf den Controller mit der IP-Adresse 151.146.95.236 aufspielen, versuche ich jedoch das Projekt auf den Controller mit der IP-Adresse 151.146.95.235 aufzuspielen bekomme ich eine Fehlermeldung.
Beide Controller kann ich jedoch anpingen und der Zugriff über Internet-Explorer auf die integrierten Webseiten funktioniert auch.
Software: CoDeSys V2.3.9.13
Hardware: WAGO 750-841 FW16
Einstellung der Kommunikationsparameter und Fehlermeldung befinden sich im Anhang.
Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Ein CoDeSys-Projekt soll auf zwei unterschiedliche WAGO-Controller "downgeloaded" werden. Hat bis jetzt immer funktioniert...
Die Controller und die nachfolgenden IOs unterscheiden sich nur durch die IP-Adresse.
Das Projekt lässt sich ohne Probleme auf den Controller mit der IP-Adresse 151.146.95.236 aufspielen, versuche ich jedoch das Projekt auf den Controller mit der IP-Adresse 151.146.95.235 aufzuspielen bekomme ich eine Fehlermeldung.
Beide Controller kann ich jedoch anpingen und der Zugriff über Internet-Explorer auf die integrierten Webseiten funktioniert auch.
Software: CoDeSys V2.3.9.13
Hardware: WAGO 750-841 FW16
Einstellung der Kommunikationsparameter und Fehlermeldung befinden sich im Anhang.
Lösungsversuche -> alle ohne Erfolg:
Andere IP-Adressen (z.B. 151.146.95.237/236/234)
WAGO-Controller ausgetauscht
Andere IP-Adressen (z.B. 151.146.95.237/236/234)
CoDeSys-Version upgedated
Neues Projekt erstellt und Code importiert
Neues Projekt erstellt nur PLC_PRG
Und jetzt fällt mir nichts mehr ein....
Gruß Telly
KommPara_Fehlermeldung.zip [38.21 KiB]
Hallo Telly
Könnte es sein, dass am 2. Controller keine Endklemme gesteckt ist?
Gruss
Markus
Oder ganz doof, hast du einfach unter kommunikation die IP des anderen Controller nicht eingetippt.
MfG
Marcel
@automation: Danke. Das wars... die Endklemme wurde nicht erkannt. Ein Modul zwischen 841 und Endklemme hat Probleme gemacht.
Wieder was gelernt.