Kommunikationsproblem: Programmdownload nicht möglich

Telly
2009-07-02
2009-07-03
  • Telly - 2009-07-02

    Hallo,

    ich habe folgendes Problem:

    Ein CoDeSys-Projekt soll auf zwei unterschiedliche WAGO-Controller "downgeloaded" werden. Hat bis jetzt immer funktioniert...

    Die Controller und die nachfolgenden IOs unterscheiden sich nur durch die IP-Adresse.

    Das Projekt lässt sich ohne Probleme auf den Controller mit der IP-Adresse 151.146.95.236 aufspielen, versuche ich jedoch das Projekt auf den Controller mit der IP-Adresse 151.146.95.235 aufzuspielen bekomme ich eine Fehlermeldung.

    Beide Controller kann ich jedoch anpingen und der Zugriff über Internet-Explorer auf die integrierten Webseiten funktioniert auch.

    Software: CoDeSys V2.3.9.13

    Hardware: WAGO 750-841 FW16

    Einstellung der Kommunikationsparameter und Fehlermeldung befinden sich im Anhang.

    Lösungsversuche -> alle ohne Erfolg:

    1. Andere IP-Adressen (z.B. 151.146.95.237/236/234)

    2. WAGO-Controller ausgetauscht

    3. Andere IP-Adressen (z.B. 151.146.95.237/236/234)

    4. CoDeSys-Version upgedated

    5. Neues Projekt erstellt und Code importiert

    6. Neues Projekt erstellt nur PLC_PRG

    Und jetzt fällt mir nichts mehr ein....

    Gruß Telly

    KommPara_Fehlermeldung.zip [38.21 KiB]

     
  • automation - 2009-07-02

    Hallo Telly

    Könnte es sein, dass am 2. Controller keine Endklemme gesteckt ist?

    Gruss

    Markus

     
  • Matze001 - 2009-07-02

    Oder ganz doof, hast du einfach unter kommunikation die IP des anderen Controller nicht eingetippt.

    MfG

    Marcel

     
  • Telly - 2009-07-03

    @automation: Danke. Das wars... die Endklemme wurde nicht erkannt. Ein Modul zwischen 841 und Endklemme hat Probleme gemacht.

    Wieder was gelernt.

     