Target-Visualisierung mit 750-841 und CoDeSys 2.3.5.3

Anonymous
2006-02-08
2006-06-04
  • Anonymous - 2006-02-08

    Originally created by: Gast

    Ich habe heute meinen neuen Controller Wago 750-841 Version 01.11.01 und die neueste Vollversion von CoDeSys Version 2.3.5.3 bekommen. Der erste Test hat funktioniert.

    Jetzt habe ich das folgende Problem:

    Will ich die Target-Viualisierung testen, kann ich diese nicht in der Zielsystemeinstellung aktivieren. Das entsprechende Kästchen ist grau. Normalerweise sollte das gehen. Wo muß ich was einstellen oder aktiveren damit es funktioniert?

    Noch eine Frage. Ich habe aus dem Testprogramm ein Bootprojekt erzeugt. Das Programm bleibt auch dann in der Steuerung, startet aber nicht von selbst. Wie geht das, daß nach einem Stromausfall die Steuerung selbstständig wieder anläuft?.

    Gruß

    Christoph

     
  • Anonymous - 2006-02-08

    Originally created by: Gast

    Das zweite Problem habe ich gelöst. Unter der Abdeckung der Konfigurationsschnittstelle befindet sich ein Schalter. Den habe ich nach oben gestellt.

    Christoph

     
  • Kersten - 2006-02-10

    Hi Christoph,

    es gibt beim 750-841 nur eine Web-Visualisierung, schaue Dir mal die Einträge im Forum an, möglicherweise hilfen Sie Dir.

    Na denn...

    l viewtopic.php?t=135 l

     
  • Anonymous - 2006-02-17

    Originally created by: Gast

    Hallo,

    danke für die Antwort. Ich dachte Webvisualisierung wär nur für den Webserver über den PC und habe das mit der Target-Visualisierung verwechselt.

    Nun suche ich aber noch eine Möglichkeit, die Visualisierung per Passwort zu schützen, damit nicht jeder über Internet meine Rollläden und Lampen schalten kann wie er will. Passwörter für alle Benutzergruppen habe ich eingerichtet aber trotzdem ercheint die Webvisu ohne irgendeine Abfrage. Für was ist die Datei webvisulogin.htm im Verzeichnis \visu. Diese habe ich auch schon in die Steuerung eingespielt und anstatt der Datei webvisu.htm aufgerufen. In der Titelzeile des IExplorers erscheint auch der Bergriff Login aber die Startseite erscheint trotzdem wie gewohnt. Kann man diese entsprechend konfigurieren? Ich habe die Datei schon durchsucht, aber nichts gescheites gefunden.

    Christoph

     
  • Kersten - 2006-02-19

    Moin Christoph,

    sicherheit und webvisu...

    eine "richtige" lösung habe ich nicht, es gibt keine möglichkeit vor dem start der visu ein pw einzubinden.

    aber es ist möglich einzelne elemente nur bestimmten benutzergruppen zugänglich bzw. sichtbar zu machen.

    die pw´s hast du ja schon vergeben, richtig? du musst jetzt aber noch die elemente den benutzergruppen zuweisen.

    man koennte sich eine startseite (curentvisu) bauen in der erst nach pw eingabe alle menueelemnte zum wechsel zwischen verschiedenen fenstern angezeigt werden.

    die loesung ist aber nicht sicher, da die java-umgebung geladen wurde etc.

    zur zeit versuchen wir das problem bei wago loesen zu lassen...

    kersten

    ps. es gibt eine doku von codesys in der die funktion "zugriffskontrolle von elementen beschrieben wird" (codesys visualisierung 2.3), findest du bei den codesys installationsdateien auf deinem pc.

     
  • Anonymous - 2006-02-19

    Originally created by: Gast

    Hallo,

    ich habe für alle Visualisierungen und allen Elementen darin den Vollzugriff nur für die Gruppe 0 freigegeben. Alle anderen Guppen stehen auf kein Zugriff. Dann habe ich für alle Gruppen ein Passwort angelegt. Trotzdem kommt bei der Visualisierung über Webinterface die komplette Seite. Der fragt erst garnicht nach einer Benutzergruppe. Bei der Visu über CoDeSys funktioniert es. Der Webserver müßte genauso gesichert sein wie die Konfigurationsseiten. Also ist die Passwortanfrage bereits im Controller implementiert.

    Bei mir soll ja später die komplette Haussteuerung (Rollläden, Beleuchtung, Alarmzentrale) darüber laufen und schon sicher sein.

    Wago hat doch viele 750-841 verkauft. Das Problem sollte doch nichts neues sein.

    Melde dich doch bitte, wenn du was neues weist.

    Christoph

     
  • Kersten - 2006-02-20

    hi Christoph,

    wenn du es immer noch mit den zugriffsrechten versuchen möchtest, schaue dir bitte mal das beispiel prg EnhancedVisuFeatures an.

    das wurde bei der codesys installation auf deinem pc abgelegt, es ist von einem codesys user treffen, glaube 2002.

    ich finde das aber nicht sicher!

    für eine heimsteuerung ist es nicht unbedingt wichtig aber wenn das mit deinem projekt größer wird ist eine hw firewall sicher nötig.

    Kersten

    lt. wago ist das problem nicht neu ("meine" lösung ist ein tip von wago), auf einer kommenden messe werden wir uns mit wago unterhalten.

     
  • gnassel - 2006-06-01

    Hallo,

    ich habe genau das gleiche Problem mit den Zugriffsrechten via WebVisu und einem 841er. Die Suche im Forum brachte mich hier her.

    Z.Z. schreibe ich mir meine Passwortabfrage selber. Dabei wird in der PLC_VISU ein Eingabefeld mit einem Kennwort verglichen. Wenn korrekt, dann wird kurzzeitig ein Knopf zum Sprung in die richtige Visu sichtbar.

    Gibt es mittlerweile eine vernünftige Lösung?

     
  • Gumpi - 2006-06-03

    Ihr habt scheinbar eine funktionierende WebVisu auf dem 841 hinbekommen. Könnt ihr mir mal eure webvisu.htm zeigen ? Mußtet ihr die webserver.exe starten bzw. etwa noch konfigurieren ? Erfolgt der aufruf so : http://<ip>/PLC/Webvisu.htm ??? Er sagt mir immer : "Loading Visualisation" und dann passiert nichts mehr.</ip>

    Ich bin für jeden Hinweis dankbar

     
  • Gumpi - 2006-06-03

    In allen Beiträgen und Büchern steht, dass der Aufruf mit http://<ip>:8080/webvisu.htm passieren soll. In dem Fall sagt er : The Visualisation PLC_VISU could not be loaded ..."</ip>

    Ich bin ratlos..

     
  • gnassel - 2006-06-04

    Hallo Gumpi,

    wenn dein Kontroller Firmware 9 hat, dann wird der Port 8080 verwendet.

    http://<ip>:8080/webvisu.htm </ip>

    Bei der FW 11 erfolgt der Aufruf so:

    http://<ip>/PLC/Webvisu.htm </ip>

    oder über direkt über die IP (WBM) und anschließend Button Visu.

    In dem Projekt muss eine Visu mit folgenden Namen vorhanden sein:

    PLC_VISU

     