Problem mit WebVisu-Anzeige WAgo 750-841

2010-03-21
2010-03-21
  • CoDeSys123456 - 2010-03-21

    Hallo zusammen,

    ich möchte eine Visuvalisierung, die ich in die PCU (per CoDeSys 2.3) geldaden habe, ansehen per Internet-Explorer.

    Das Laden der Seite funktioniert nicht, nur bis : Das Applet wird /ist gestartet; und die Seite blebit weiß

    (IEXP: 8.0, XP, Java 6.0, Port 2455 freigegeben, Firewall deaktiviert, etc.)

    Wahrscheinlich habe ich eine falsche Einstellung zur der Übertragung des Programmes gemacht, denn selbst ein einfaches Viereck (mit einer Zeile Text) wird nicht angezeigt, lediglich eine weiße Seite (mit Taskleiste-IEXP: Apllet geladen), Programmablauf funktioniert (der FB halt ohne Visuvalisierung).

    Zielsystem Einstellungen: Allgemein: Online Change (aktiviert), Symboldatei senden (deaktiviert), SPS-Browser (aktiviert), Trace-Aufzeichung (aktiviert), Bootprojekt automatisch laden (deaktiviert).

    Visuvalisering: Web-Visuvalisierung (aktiviert) Systemvariablen CurentVisu (aktiviert) den Rest habe ich nihct aktiviert).

    Wago 750-841 FW glaube 16 oder höher.

    Könnte es evtl auch an den Einstellungen (die über die SPS direkt (per Internet Explorer verändert werden können) liegen ?

    Wäre Euch sehr dankbar über eine Anwort, woran es evtl. liegen könnte.

    Viele Grüße

    CoDeSys1233456

     
  • Matze001 - 2010-03-21

    Hallo,

    Warum so viele Returns? Schlechter Lesefluss!

    Benutz mal die Suchfunktion, da sind eigtl. schon alle Möglichkeiten erwähnt die es sein können.

    Es klingt mal wieder danach das Java nicht installiert ist.

    MfG

    Marcel

     
  • CoDeSys123456 - 2010-03-21

    Hallo Matze001,

    ich habe gestern Java 6.0 für Offline-Verwendung neu installiert. Davor habe ich den I-E 8.0 neu installiert.

    Muss wohl an was anderem liegen.

    Bitte um Neue Vorschläge

    Grüße

    CoDeSys123456

     
  • Matze001 - 2010-03-21

    Heißt deine Visuseite "PLC_VISU".

    Das ist quasi die Startseite, das equivalent zum PLC_PRG

    MfG

    Marcel

     
  • CoDeSys123456 - 2010-03-21

    Hallo nochmals,

    meinst Du in CoDeSys ? Da habe ich im Unterordner: test5, ... (keine PLC_VISU, wird dies evtl. benötigt) ?

    im I-Explorer bekomme ich die IP-Adresse + backslash "webvisu ???" und in der Taskleiste (unten ) irgendetwas loaded ich glaube JAva is loaded.

    Bitte um Antwort

    Grüße

    CoDeSys

     
  • Matze001 - 2010-03-21

    Die erste Visu muss zwingend PLC_VISU heißen.

    Die Adresse sieht so aus:

    http://192.168.1.XXX/plc/webvisu.htm

    MfG

    Marcel

     
  • CoDeSys123456 - 2010-03-21

    Halo Marcel,

    vielen Dank fpr Deine Antwort.

    Der Fehler lag wohl an der fehlenden PLC_VISU.

    Vielen Dank

    CoDeSys123456

     

Log in to post a comment.