    Hallo

    Kennt Jemand gute Tutorial, oder so etwas, wie man mit VB6 auf die Elemente und Variablen auf einer Wago 750-841 über Ethernet zu greift.

    Mit VB6 könnte man nämmlich sehr schöne Visualisierungen kreieren.

    Mit freundlichen Grüssen! Pitsch

     
  • debug - 2007-07-23

    Man kann mit VB6 auch wunderbar das Steuerungsprogramm erstellen und die 750-841 nur als Interface zu den I/Os nutzen.

    Lies mal im Handbuch zur 750-841 das Kapital "MODBUS-Funktionen" Da steht alles drin.

     
  • Pitsch52 - 2007-07-25

    Hallo debug

    Ich habe das Ganze ein bischen angeschaut.

    Wirklich schlau werde ich aus dem Ganzen doch nicht so.

    Da brauchte ich wirklich mal eine gute Beschreibung (auf Deutsch) die genau erkärt, was wie, wenn und warum so oder so gemacht werden muss. Damit das funktionieren würde. Am besten wäre darüber ein Buch für den absoluten Anfänger zu schreiben.

    Trotzdem Danke für die Antwort.

    Mit freundlichen Grüssen! Pitsch

     
  • debug - 2007-07-26

    Hallo,

    ich will keinem zu nahe treten, aber ein reiner Anfänger ohne Vorkenntnisse sollte sich erst einmal mit direkten Programmierung der Steuerung direkt vertraut machen, bevor er versucht von außen auf die I/O's zu zugreifen.

    Über die ModBus Funktionen wird direkt in die einzelnen Speicherbereiche der CPU geschrieben. Ein kleiner Fehler kann da fatale Auswirkungne haben.

     
  • Pitsch52 - 2007-07-26

    Hallo debug

    Ich will damit nicht sagen, dass ich kompletter Anfänger bin. SPS-Programme, schreibe ich schon seit Jahren. Gut es gibt sicher welche, die das besser können als ich. Auch in Visual-Basic, VBA und C-Programmieren habe ich langjährige Erfahrungen. Bin aber sicher auch kein Genie auf dem Gebiet.

    Mit dem Buch für Anfänger, meine ich speziel zu diesem Thema (SPS-Programmieren mit den Modbus-Funktionen). Weil es ist immer gut, wenn einem beim betrehten von Neuland, jemand zur Seite steht, der sich in der Gegend schon ein bisschen auskennt. Ich jedenfalls bin mir nicht zu stolz auch mal den kleinen Mann etwas zu fragen, was ich noch nicht weiss, oder ihm was zu erklären.

    Mit freundlichen Grüssen! Pitsch

     
  • Softwerker59 - 2007-07-27

    Hallo Pitsch,

    ich habe mal für MOELLER Steuerungen eine DLL geschrieben, die man in C- oder VB-Programme einbinden kann. Damit kann man sich das Symbolfile aus der SPS holen und Variablen lesen, schreiben bzw. visualisieren. Das ganze geht über das Gateway und sollte bei einem WAGO-Controller eigentlich auch funktionieren (Ich habe es nicht getestet). Wenn du Interesse hast, kann ich dir das mal zukommen lassen. Ist so was ähnliches wie der PLC-Handler, den es von 3S mittlerweile auch gibt.

    Gruß

    Klaus

     
  • Pitsch52 - 2007-07-27

    Hallo Softwerker59

    Wenn es möglich ist, sende mir doch die Dll mal per E-Mail zu.

    E-Mail adresse findest Du in meinem Profil.

    Besten Dank zum Voraus.

    Mit freundlichen Grüssen! Pitsch

     
  • gravieren - 2007-07-27

    Hi

    Auch Interesse

    Auch E-Mail in Profil

    Danke

     
  • Anonymous - 2007-08-03

    Originally created by: eriksn

    Hallo Softwerker59,

    das dll-file klingt nach einer passenden Möglichkeit für meine Anwendung.

    Ich würde somit auch Interesse an dem File und ev. ein paar Hintergrundinformationen anmelden.

    Würde mich sehr über eine Mail freuen!