Probleme mit Userlevel/Passwort in der Visu

kiste11
2008-09-30
2008-12-12
  • kiste11 - 2008-09-30

    Ich hab mir eine Visu gebastelt, wo ich immer alles sehen aber nur in einem definierten Userlevel auch manipulieren kann.

    Wenn ich jetzt in der Visu die Funktion Intern ChangeUserlevel aufrufe bekomme ich zwar das Userlevel/Passwort Eingabefenster die Passworteingabe wird aber mit 'Falsches Passwort' bestätigt.

    Ändere ich nur den Userlevel und geb kein Passwort ein, bestätige mit Enter wird der Userlevel entsprechen geändert.

    Gibt es hierfür irgendeine Lösung???

    Achso, ich arbeite mit V2.3.7.2

    Viele Grüße aus Schwaben...

     
  • Erik Böhm - 2008-10-02

    Mahlzeit

    Mir scheint du hast noch keine Passwörter vergeben...

    Deshalb gehts nur wenn keines eingegeben wird.

    Wenn du in der obersten Globalen Variablenliste die 4 Zeilen

    VAR_GLOBAL RETAIN PERSISTENT

    VisuDoExecuteUserlevelInit : BOOL := TRUE;

    CurrentPasswords: ARRAY[0..7] OF STRING(20);

    END_VAR

    einfügst, dann werden die Passwörter

    1. zuverlässig gespeichert

    2. sind sie dann aus dem IEC-Code zugänglich

    Aus der HMI wird der Passwort-Administration Dialog mit

    INTERN CHANGEPASSWORD

    aufgerufen.

    Gruss

    Erik

     
  • dirk mkii - 2008-12-12

    Hallo Leute, in der Visu werden Keypads und Numpads zur Verfügung gestellt. Jedoch stehen diese Onlinetastaturen nicht beim Userlevel wechsel zur Verfügung. Wie soll eine Eingabe funktionieren, wenn nur ein Touchpanel ohne Maus und Tastatur verwendet wird

     

Log in to post a comment.