Steuerung bleibt stehen

Isegrim
2008-12-14
2023-08-17
  • Isegrim - 2008-12-14

    Hallo Forum,

    bei meiner Steuerung (Wago 750-841) habe ich neuerdings das Problem, daß das Programm nach dem ersten Betätigen von Eingängen stehen bleibt. D.h. ich lade das Programm hoch, starte es normal, und sobald ich an einen digitalen Eingang eine Spannung anlege, bleibt das Programm stehen (im Taskmanager bewegt sich nichts mehr, keine weiteren Aktivitäten der Steuerung). Die Eingänge werden auch nicht eingelesen. Nach einer Weile wird mit Kommunikationsfehler #0 ausgeloggt.

    Nach "alles bereinigen" kann ich das Programm zwar wieder hochladen, aber nicht mehr starten.

    Wenn das Programm nur mit Variablen arbeitet, läuft alles normal.

    Weiß mir jemand einen Rat?

    Danke.

    Isegrim

     
  • gravieren - 2008-12-14

    Prüfe doch mal ALLE deine Ein und Ausgangszuordnungen.

    Möglicherweise stimmt eine Ausgangsadresse durch erweitern von Modulen NICHT mehr.

     
  • Isegrim - 2008-12-14

    Die Ein- und Ausgangszuordnungen stimmen überein.

    Mittlerweile habe ich mir ein kleines Testprogramm geschrieben, hier funktioniert das Ein- und Auslesen problemlos.

    Komischerweise bringt mir Codesys eine Fehlermeldung, wenn ich die "IO-Configuration" exportieren will (Unknown exception).

     
  • gravieren - 2008-12-14

    Lade dir mal die aktuelle V 2.3.9.10 runter.

    Möglicherweise erhältst du hier mehr Fehlermeldungen.

     
  • SPS-Fuzzi - 2008-12-15

    Mess mal die Spannung nach - diesen Fehler hatte ich mal als das Netzteil defekt war und nur noch ca. 18V statt 24V lieferte.

    Gruß

    SPS-Fuzzi

     
  • Karle - 2008-12-15

    Hallo,

    das die Steuerung komplett stehen bleibt kenne ich eigentlich nur bei Division by Zero oder Pointer im Wald . Vielleicht ists ja sowas.

    Grüße.

     
  • Isegrim - 2008-12-15

    Danke für die vielen Antworten.

    Jetzt konnte ich da Problem lösen, auch wenn ich es nicht verstanden habe. Offensichtlich hat sich Codesys daran gestört, daß ich eine Instanz von Serial_Interface innerhalb einer Repeat-Schleife aufgerufen habe. Bei anderen Schritten in meinem AS-Programm funktioniert das problemlos, nur in diesem einen nicht.

    Dafür habe ich jetzt eine neuere Codesys-Version un bin mir sicher, daß ich auch wirklich 24 V Versorgungsspannung habe.

    Klaus

     
  • gravieren - 2008-12-15

    Stimmt deine Signatur noch

    Codesys 2.3.9.7 --> ist nachvwievor NICHT die neueste ?

    Wago 750-840 (FW14) --> 750-841 ?

     
  • Isegrim - 2008-12-15

    Die Version 2.3.9.7 wurde mir heute von Wago geschickt, die sagten, das sei die neueste.

     
  • gravieren - 2008-12-15

    Die 2.3.9.10 vom 27.11.2008 ist die aktuelle.

    Möglicherweise hat die Wago noch nicht freigegeben.

    Die läuft bei mir ohne Probs.

    Hol dir das Kennword bei 3S und hol die die aktuelle runter.

     