Merker und Modbus

Matthias1
2008-10-17
2008-10-20
  • Matthias1 - 2008-10-17

    Hi,

    vielleicht kan mir jemand kurz helfen.

    Seh ich das richtig, dass ich die Merkeradressen %MW0... über Modbuss direkt auslesen und schreiben kann (12288...24575) ?

    Bei normalen Variablen habe ich mir jeweils Fieldbusklemmen angelegt, damit ich die Adressen habe.

     
  • Freddy - 2008-10-17

    Hallo,

    die Frage bezieht sich vermutlich auf einen WAGO Controller.

    Ja, bei den WAGO Controllern ist ein direkter Zugriff auf Variablen mit Merkeradressen (z.B. %MW0 = Modbus 16#3000) möglich.

    Gruß

    Freddy

     
  • Matthias1 - 2008-10-18

    Ja ein Wagocontroller ist gemeint.

    Danke Freddy, das hilft mir schonmal.

    Gruß Matthias

     
  • Matthias1 - 2008-10-18

    Noch eine kurze Frage,

    muss ich die Variablen mit %MW0... in meiner Globalen Variablen liste mit Retain deklarieren? Ist ja dann doppelt gemoppelt oder? Danke sconmal

    Gruß Matthias

     
  • Freddy - 2008-10-19

    Hallo,

    nein, die Merker müssen nicht unbedingt als RETAIN und global deklariert werden.

    Gruß

    Freddy

     
  • Anonymous - 2008-10-20

    Originally created by: Andy :-)

    Matthias1 hat geschrieben:
    Noch eine kurze Frage,
    muss ich die Variablen mit %MW0... in meiner Globalen Variablen liste mit Retain deklarieren? Ist ja dann doppelt gemoppelt oder? Danke sconmal
    Gruß Matthias

    Ist definitiv "doppelt gemoppelt"

    mfg

    Andy

     