nein, die Merker müssen nicht unbedingt als RETAIN und global deklariert werden.
Gruß
Freddy
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2008-10-20
Originally created by: Andy :-)
Matthias1 hat geschrieben:
Noch eine kurze Frage,
muss ich die Variablen mit %MW0... in meiner Globalen Variablen liste mit Retain deklarieren? Ist ja dann doppelt gemoppelt oder? Danke sconmal
Gruß Matthias
Ist definitiv "doppelt gemoppelt"
mfg
Andy
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hi,
vielleicht kan mir jemand kurz helfen.
Seh ich das richtig, dass ich die Merkeradressen %MW0... über Modbuss direkt auslesen und schreiben kann (12288...24575) ?
Bei normalen Variablen habe ich mir jeweils Fieldbusklemmen angelegt, damit ich die Adressen habe.
Hallo,
die Frage bezieht sich vermutlich auf einen WAGO Controller.
Ja, bei den WAGO Controllern ist ein direkter Zugriff auf Variablen mit Merkeradressen (z.B. %MW0 = Modbus 16#3000) möglich.
Gruß
Freddy
Ja ein Wagocontroller ist gemeint.
Danke Freddy, das hilft mir schonmal.
Gruß Matthias
Noch eine kurze Frage,
muss ich die Variablen mit %MW0... in meiner Globalen Variablen liste mit Retain deklarieren? Ist ja dann doppelt gemoppelt oder? Danke sconmal
Gruß Matthias
Hallo,
nein, die Merker müssen nicht unbedingt als RETAIN und global deklariert werden.
Gruß
Freddy
Originally created by: Andy :-)
Ist definitiv "doppelt gemoppelt"
mfg
Andy