LREAL benötigt

ChristofR
2008-04-16
2008-04-16
  • ChristofR - 2008-04-16

    Hallo

    ich arbeite an einer wago 750-841, für meine Berechnungen benötige ich LREAL, beim übersetzen taucht der Fehler auf: wird nicht vom Zielsystem unterstützt.

    Muss ich noch irgendeine Bib einbinden?

    Im Handbuch stand jetzt nichts, dass die Steuerung kein LREAL kann. Woran seh ich ob eine Steuerung LREAL unterstüzt?

    Es ist ein 32-Bit Prozzesor drin, liegt es daran? Glaube mich zu erinnern, dass mein alter 8Bit MC auch 16 Bit Operationen konnte.

    MfG

     
  • Erik Böhm - 2008-04-16

    Hi

    Wenn diese Fehlermeldung kommt, dann hat das vermutlich schon seinen Grund. Das wäre dann allerdings ein Grund um mal bei Wago nachzufragen. Schon aus dem Grund, dass es vielleicht nicht in der Doku steht.

    Auch wenns manchmal den Anschein erwecken mag, das Forum hier ist nicht als Wago Support Ersatz gedacht.

    Über eine lib oder so ist da nichts zu machen. Wenn das Zielsystem diesen Datentyp nicht unterstützt, hast du einfach verloren...

    Gruss

    Erik

     