Hallo erstmal
Bei mir läuft Codesys und Node Red auf einem Raspberry. Um Über Telegram Nachrichten zu verschicken nutze ich Node Red. Der austausch findet über OPC UA statt. Das ganze würde wahrscheinlich auch über Modbus oder Netzwerkvariablen gehen. Aber gibt es noch eine elegantere Möglichkeit den Informationsaustausch zwischen Codesys und Node Red zu verwirklichen? Das ganze über einen netzwerkfähigen Bus zu machen ist ja eigentlich unnötig, da beides auf der gleichen Hardware läuft. Zudem hängt sich alle paar Wochen OPC UA auf. Momentan überwache ich OPC UA-Status und boote den Raspi neu falls die Verbindung abreißt, aber ich denke da sollte es eine bessere Möglichkeit geben. Weiß da jemand was, läuft das mit Modbus besser?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Ich hatte hatte das selbe Problem mit Node RED.
Nach einigen Tagen oder auch mal wochen blieb die Kommunikation hängen.
Nach der Umstellung auf Modbus war Ruhe. Danach absolut stabil.
Ob's nen besseren Weg gibt, keine Ahnung.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo erstmal
Bei mir läuft Codesys und Node Red auf einem Raspberry. Um Über Telegram Nachrichten zu verschicken nutze ich Node Red. Der austausch findet über OPC UA statt. Das ganze würde wahrscheinlich auch über Modbus oder Netzwerkvariablen gehen. Aber gibt es noch eine elegantere Möglichkeit den Informationsaustausch zwischen Codesys und Node Red zu verwirklichen? Das ganze über einen netzwerkfähigen Bus zu machen ist ja eigentlich unnötig, da beides auf der gleichen Hardware läuft. Zudem hängt sich alle paar Wochen OPC UA auf. Momentan überwache ich OPC UA-Status und boote den Raspi neu falls die Verbindung abreißt, aber ich denke da sollte es eine bessere Möglichkeit geben. Weiß da jemand was, läuft das mit Modbus besser?
Ich hatte hatte das selbe Problem mit Node RED.
Nach einigen Tagen oder auch mal wochen blieb die Kommunikation hängen.
Nach der Umstellung auf Modbus war Ruhe. Danach absolut stabil.
Ob's nen besseren Weg gibt, keine Ahnung.
Danke.
Hab für Telegram noch was interessantes gefunden :
https://forge.codesys.com/u/kevinl/blog/2022/07/first-native-telegram-bot-for-codesys/
What about MQTT ? MQTT is included at standard package for Raspberry ?