Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Steuerung über eine Fritz!Box 7330 und mobilem Internet mit CoDeSys V3.5 Patch1 verbinden.
Die VPN-Verbindung mittels AVM-Client steht,Ping funktioniert mit einer Latenzzeit von etwa 500 msek ,allerdings wird bei der Netzwerksuche im CoDeSys kein Device gefunden.
Hätte jemand ein paar Ideen ?
p.s.
Die Verbindung einer anderen Steuerung mittels CoDeSys V2.3 über den VPN-Tunnel funktioniert einwandfrei !!
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Also wenn es mit anderen Teilnehmern im selben Netzwerk funktioniert, würde
ich behaupten das bei der zu erreichenden CPU kein Router/Gateway eingetragen ist, und sie deshalb nicht weis wohin sie antworten soll!
Grüße
Marcel
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Eine Route im VPN ?
Übrigens funktioniert ein Zugriff auf die Steuerung über FTP tadellos.
Aufgefallen ist mir allerdings ein doppeltes Vorkommen der Steuerungs-IP in tracert und pathping.
Ein Loop in der FritzBox ?
Ob sich der Gateway daran verschluckt ?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hmm.. Der Scan läuft über UDP Broadcast und geht so nicht übers VPN .
Also Gerät hinzufügen über TCP verwenden.
Wireshark zeigt sehr wohl eine Antwort ,aber das Device wird trotzdem nicht gemeldet.
Das Hinzufügen über TCP läuft bei mir auch direkt im LAN nicht.
Gibt es hier einen Spezialisten für die Gatewaykonfiguration ?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Steuerung über eine Fritz!Box 7330 und mobilem Internet mit CoDeSys V3.5 Patch1 verbinden.
Die VPN-Verbindung mittels AVM-Client steht,Ping funktioniert mit einer Latenzzeit von etwa 500 msek ,allerdings wird bei der Netzwerksuche im CoDeSys kein Device gefunden.
Hätte jemand ein paar Ideen ?
p.s.
Die Verbindung einer anderen Steuerung mittels CoDeSys V2.3 über den VPN-Tunnel funktioniert einwandfrei !!
Also wenn es mit anderen Teilnehmern im selben Netzwerk funktioniert, würde
ich behaupten das bei der zu erreichenden CPU kein Router/Gateway eingetragen ist, und sie deshalb nicht weis wohin sie antworten soll!
Grüße
Marcel
Eine Route im VPN ?
Übrigens funktioniert ein Zugriff auf die Steuerung über FTP tadellos.
Aufgefallen ist mir allerdings ein doppeltes Vorkommen der Steuerungs-IP in tracert und pathping.
Ein Loop in der FritzBox ?
Ob sich der Gateway daran verschluckt ?
Oder Codesys V3 nutzt einen Broadcast, der vom VPN verschluckt wird (ich weis nicht genau wie FritzVPN arbeitet!) ...
Aber das die IP Doppelt vorkommt wundert mich schon!
Grüße
Marcel
Hmm.. Der Scan läuft über UDP Broadcast und geht so nicht übers VPN .
Also Gerät hinzufügen über TCP verwenden.
Wireshark zeigt sehr wohl eine Antwort ,aber das Device wird trotzdem nicht gemeldet.
Das Hinzufügen über TCP läuft bei mir auch direkt im LAN nicht.
Gibt es hier einen Spezialisten für die Gatewaykonfiguration ?