HMI - Online automatisch anpassen

Erik Böhm
2005-11-25
2005-12-07
  • Erik Böhm - 2005-11-25

    Hallo

    Wir stellen unsere Anlagen jetzt von 15'' Monitoren mit Auflösung 1024x768 auf 17'' mit 1280x1024 um.

    Die automatische Skalierung der HMI mit dem Eintrag BestFit=Yes in der HMI.ini bewirkt aber leider nur eine korrekte Anpassung auf die Bildschirmbreite.

    Am unteren Rand bleibt ein grauer Balken stehen.

    Vermutlich, weil das Seitenverhätnis der beiden Auflösungen nicht gleich ist. (1,33 / 1,25)

    Gibts da Abhilfe

    MfG

    Erik Böhm

     
  • Michael Pfob - 2005-12-07

    Guten Tag Herr Böhm,

    der graue Balken liegt tatsächlich daran, dass die Seitenverhältnisse nicht identisch sind. Die Skalierung der Visualisierung durch den Eintrag BestFit=Yes erfolgt isotropisch, das heißt die Visualisierung wird nicht verzerrt.

    Eine automatische Skalierung unabhängig vom Seitenverhältnis würde dazu führen, dass zum Beispiel Kreise nicht mehr rund dargestellt würden. Diesen Modus gibt es im Moment in Codesys leider nicht.

    Eine andere Abhilfe ist mir im Moment leider ebenfalls nicht bekannt.

    Mit freundlichen Grüßen,

    Michael Pfob

     

Log in to post a comment.