kennt jemand von euch folgendes Problem , ich habe im Galileo ein Visu für ein Touch Panel XVS-440-10Mpi-1-10 gemacht,
sobald ich die Variablen importieren will kommt die Fehlermeldung "Die Datei enthält keine Array-Sammeleinträge! Erzeugen sie bitte die Datei neu mit der Einstellung Sammeleinträge ausgeben.
Versuche ich die Variablen von einen anderen schon bestehen Touchpanel auch aus der XVS Serie funktioniert dies einwandfrei.
Weiß von euch jemand weiter ?
Vielen Dank im Voraus.
Mfg
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
ich habe deinen Rat befolgt , leider kommt die gleiche Fehlermeldung wieder sobald ich die Variablen importieren versuche.
Gibt es noch ein paar andere Tipps ?
Vielen Dank !
Mfg
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo Leute ,
kennt jemand von euch folgendes Problem , ich habe im Galileo ein Visu für ein Touch Panel XVS-440-10Mpi-1-10 gemacht,
sobald ich die Variablen importieren will kommt die Fehlermeldung "Die Datei enthält keine Array-Sammeleinträge! Erzeugen sie bitte die Datei neu mit der Einstellung Sammeleinträge ausgeben.
Versuche ich die Variablen von einen anderen schon bestehen Touchpanel auch aus der XVS Serie funktioniert dies einwandfrei.
Weiß von euch jemand weiter ?
Vielen Dank im Voraus.
Mfg
Hallo,
Hast du die Symboldatei schon mal neu angelegt und unter:
Projekt - Optionen - Symbolkonfiguration - den Haken bei "Sammeleinträge ausgeben" gesetzt?
Servus ,
ich habe deinen Rat befolgt , leider kommt die gleiche Fehlermeldung wieder sobald ich die Variablen importieren versuche.
Gibt es noch ein paar andere Tipps ?
Vielen Dank !
Mfg
Hallo Din ,
nach langen hin und her hat es jetzt endlich funktioniert. Dein Vorschlag hat gepasst.
Vielen Dank .
Mfg