Habe derzeit ein Problem mit einer Einbindung einer Danfoss Brauchwarmwasserstation über eine serielle Schnittstelle in das WAGO I/O-System.
Als Controller dient ein 750-830 BACnet-Controller, der über mehrere Schnittstellenmodule verfügt.
Die Brauchwarmwasserstation soll nun über eine serielle Schnittstelle 750-650 RS232 eingebunden werden.
Als Beschreibung von Danfoss steht mir die angehängte Datei zu Verfügung.
Das spezielle Programmierkabel habe ich auch, jedoch bekomme ich partout keine Verbindung zwischen den beiden aufgebaut.
Zur seriellen Datenkommunikation nutze ich den Baustein SERIAL_INTERFACE, jedoch ohne Erfolg.
Hier bekomme ich nur ständig TimeOut-Meldungen. Habe es schon mit diversen Einstellungen (Baudrate, COM-Ports etc.) versucht.
Hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit einem solchen Gerät gemacht, bzw. gibt es bereits eine bestehende Kommunikation, wo ich mir den Programmteil mal anschauen könnte?
Stehe echt auf dem Schlauch, zumal unser Kunde langsam etwas verärgert ist, dass das nicht funktioniert!
Hast du's schon mal von einem PC mit z.B. Hyperterminal versucht ?
Evtl. ists ja noch ein Hardware (Kabel) Problem.
Bei RS 232 als erstes immer 2/3 (Rx / Tx) tauschen.
Evtl. eine Brücke am Gerät zwischen 7 und 8 (CTS / RTS).
Das sind zwar Standard-Tips, aber meistens liegts eben an so was.
Gruß Erik
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Wenn du eine 750-650 von Wago benutzt, kann das nicht klappen, weil die Baud Rate fix auf 9600 bei dieser Karte gestellt wurde.
Ich organiesiere mir immer eine "750-650/003-000". Die kann man schalten wie man will.
Falls dir diese zu teuer ist, müßtest du auf der Wago Home Page dir die passende Karte suchen.
"http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-EA827280-3B53D4F0/wago/style.xsl/deu-index.html?fldSearch=750-650"
Gruß schuero
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo zusammen!
Habe derzeit ein Problem mit einer Einbindung einer Danfoss Brauchwarmwasserstation über eine serielle Schnittstelle in das WAGO I/O-System.
Als Controller dient ein 750-830 BACnet-Controller, der über mehrere Schnittstellenmodule verfügt.
Die Brauchwarmwasserstation soll nun über eine serielle Schnittstelle 750-650 RS232 eingebunden werden.
Als Beschreibung von Danfoss steht mir die angehängte Datei zu Verfügung.
Das spezielle Programmierkabel habe ich auch, jedoch bekomme ich partout keine Verbindung zwischen den beiden aufgebaut.
Zur seriellen Datenkommunikation nutze ich den Baustein SERIAL_INTERFACE, jedoch ohne Erfolg.
Hier bekomme ich nur ständig TimeOut-Meldungen. Habe es schon mit diversen Einstellungen (Baudrate, COM-Ports etc.) versucht.
Hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit einem solchen Gerät gemacht, bzw. gibt es bereits eine bestehende Kommunikation, wo ich mir den Programmteil mal anschauen könnte?
Stehe echt auf dem Schlauch, zumal unser Kunde langsam etwas verärgert ist, dass das nicht funktioniert!
Danke
Thermodrive Seite 6.pdf [27.57 KiB]
Moin
Hast du's schon mal von einem PC mit z.B. Hyperterminal versucht ?
Evtl. ists ja noch ein Hardware (Kabel) Problem.
Bei RS 232 als erstes immer 2/3 (Rx / Tx) tauschen.
Evtl. eine Brücke am Gerät zwischen 7 und 8 (CTS / RTS).
Das sind zwar Standard-Tips, aber meistens liegts eben an so was.
Gruß Erik
Hallo.
Wenn du eine 750-650 von Wago benutzt, kann das nicht klappen, weil die Baud Rate fix auf 9600 bei dieser Karte gestellt wurde.
Ich organiesiere mir immer eine "750-650/003-000". Die kann man schalten wie man will.
Falls dir diese zu teuer ist, müßtest du auf der Wago Home Page dir die passende Karte suchen.
"http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-EA827280-3B53D4F0/wago/style.xsl/deu-index.html?fldSearch=750-650"
Gruß schuero