Webvisualisierung mit IExplorer aufrufen

Andreas
2006-04-05
2006-06-25
  • Andreas - 2006-04-05

    Wie kann ich eine Webvisualisierung mit IExplorer öffnen? Die webvisu.htm hab ich auf dem IPC gefunden, aber wo finde bzw. muss ich die webserver.exe und webserver_conf.xml hin kopieren, damit der IPC weiß das er mir die Daten rausgeben soll.

     
  • Cody - 2006-04-12

    Andreas hat geschrieben:
    Wie kann ich eine Webvisualisierung mit IExplorer öffnen? Die webvisu.htm hab ich auf dem IPC gefunden, aber wo finde bzw. muss ich die webserver.exe und webserver_conf.xml hin kopieren, damit der IPC weiß das er mir die Daten rausgeben soll.

    Auch wenn ich selbst noch Anfänger bin, empfehle ich dir folgende Vorgehensweise. Du hast leider nicht angegeben, welchen Kontroller du benutzt, daher gehe ich frech von einem Wago-Kontroller aus

    Deine Visualisierung selbst sollte erstmal zum testen PLC_Visu heissen.

    Diese ist die einzige, die bei aufruf von:

    http://ipadresse des wagokontrollers:8080/webvisu.htm

    direkt geladen wird.

    Mit Bootp kannst bzw. musst du den Port für HTTP freigeben (wenn das nicht schon geschehen ist)

    Unter CoDeSys muss natürlich unter Steuerungskonfiguration -> Visualisierung "Web Visualisierung" eingeschaltet sein.

    Wenn du dein Programm überträgst werden automatische die Visualisierung und die wichtigen Daten an den Kontroller übertragen.

    Auf deinem PC selbst muss Java installiert sein.

    Hoffe das hilft, so funktioniert es jedenfalls bei mir.

    (und falls nicht 100% korrekt, hoffe ich, das das einer noch verbessert)

    Gruß Cody

    EDIT: Sehr hilfreich ist die Ergänzung zu dem CoDeSys Handbuch : Die CoDeSys Visualisierung

     
  • Andreas - 2006-04-12

    Ich muss aber dann auch auf den Wago IPC die webserver.exe starten oder etwa nicht?

     
  • Cody - 2006-04-12

    Andreas hat geschrieben:
    Ich muss aber dann auch auf den Wago IPC die webserver.exe starten oder etwa nicht?

    Ich musste nichts starten, sondern konnte, nachdem ich das Programm auf CoDeSys gestartet hatte auch direkt die Signale über den Browser angezeigt bekommen. (egal ob IE oder Firefox)

    Ich rede von einem Wago 750-842 (Ethernetkontroller mit eingebauten Webserver), IPC ist doch der Industriepc von denen??

    Vielleicht schreibst du mal, um welches Gerät es sich handelt, weil im moment kann IPC alles bedeuten.

     
  • Gumpi - 2006-05-26

    Hi. Schreibe heute meinen ersten Beitrag. Ich habe ebenfalls das Problem mit dem 841 von Wago, welcher die Webvisu nicht anzeigen will. Hab eine kleine Visualisierung gemacht und die hat Codesys auch auf den Controller übertragen. Bei den Einstellungen ist Web-Visualisierung aktiviert. Wenn ich /PLC/webvisu.htm starte, läd sich das JAVA dingens und und sagt dann "PLC_VISU could not be loaded". An den Versionen kann es übrigens nicht liegen.

    Also wie genau ruf ich das denn nun auf ? Und was hat es mit der beiliegenden "webserver.exe" auf sich ?

    Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.

     
  • Christoph - 2006-06-22

    Hi Gumpi!

    Gumpi hat geschrieben:
    Hi. Schreibe heute meinen ersten Beitrag. Ich habe ebenfalls das Problem mit dem 841 von Wago, welcher die Webvisu nicht anzeigen will. Hab eine kleine Visualisierung gemacht und die hat Codesys auch auf den Controller übertragen. Bei den Einstellungen ist Web-Visualisierung aktiviert. Wenn ich /PLC/webvisu.htm starte, läd sich das JAVA dingens und und sagt dann "PLC_VISU could not be loaded". An den Versionen kann es übrigens nicht liegen.
    Also wie genau ruf ich das denn nun auf ? Und was hat es mit der beiliegenden "webserver.exe" auf sich ?
    Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.

    Hmm, mein erstes quoting in diesem Forum - Also lieber mal nicht auf die Form Achten!

    "webserver.exe" ist eine W32 App., die auf dem Wago Controller nichts zu suchen hat. Damit kann man auf seinem (Win)PC zuhause eine Visualisierung testen etc.

    Ich habe gestern meine erste WebViusalisierung mit Codesys und Wago 750-841 erfolgreich getestet! Vorraussetzungen sind:

    Der Wago Controller muß eine SW < 09 mit Codesys 2.3.4.3 haben, Falls nicht => Wago Support kontaktieren!

    Du mußt in den Zeilsystemeinstellungen "Webvisualisierung" aktivieren!

    Deine Einstiegsvisualisierung heißt PLC_VISU!

    Wenn das alles erfüllt ist, lädst Du das Programm mit ALT-F8 auf den Contrroller startest es mit F5 und tippst http://ipadresse:8080/webvisu.htm in deinen Lieblingsbrowser ein - Voilà

    Grüße,

    Christoph

     
  • Gumpi - 2006-06-25

    Schönen Dank für die Antworten. Habs mittlerweile gebacken bekommen. Das A und O war, dass man die Portnummer mit angeben muss.

     