Ich habe 2 Regelstationen: Zwischen diesen beiden Regelstationen wechsele ich mit INTERN LINK 192.168.1.11/PLC/webvisu.htm bzw INTERN LINK 192.168.1.12/PLC/webvisu.htm hin- und her.
Nach ca. 10 bis 50 Wechseln stürzt die Web-Visu ab. (oder der Browser, das läßt sich für mich nicht nachvollziehen)
Zielsystem WAGO 750-872 (entspricht 841)
Codesys 2.3.9.16
PC: (mit 2 verschieden PC's getestet)
SiemensFujitsu E8410 (ca. 1,7Ghz)
Touchpanel Advantech (ca. 600Mhz Celeron)
Browser:
Firefox (Problem taucht öfter auf),
IE8 (Problem taucht weniger oft auf)
Java ist aktuell (2 Monate alt)
Vielen Dank für Eure Info
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2010-04-23
Originally created by: mg
Ich habe das Ganze nun mit der V.2.3.9.20 probiert. Es ist das selbe Problem. Sonst läuft bei mir die WebVisu absturzfrei, auch über Monate im Dauerbetrieb. Ich werde nun nochmals das Ganze mit einer neuen JAVA-Version und dem Firefox 3.6 ausprobieren und Euch über meine Erfahrungen berichten.
PS: Bin über jeden Hinweis froh! Vielleicht hat jemand die selben Probleme.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2010-05-19
Originally created by: mg
... also das Ganze ist noch ohne Gewähr ...
Ich habs nun mit der V2.3.9.21 (+Firefox 3.6.3 und Java 1.6.20) probiert und hatte zuerst mal wieder Probleme. Auf meinem Programmier-PC liefs allerdings perfekt. Somit kam ich auf den Schluß daß das evtl. mit der Abarbeitungsgeschwindigkeit des jeweiligen PC's zu tun hat. Als erstes habe ich nun das Anlegen des Cookies aus den webvisu.htm-Files gelöscht.
--- Und siehe da --- Es ging perfekt.
Naja das Ganze kann auch Zufall sein. Aber seit dem bin ich absturzfrei unterwegs.
Nachtrag: Das Ganze war kein Zufall ... das war die Lösung
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2011-02-10
Originally created by: frankenbiker1972
Wie ist denn der Stand heute?
Ich hatte das gleiche Problem ( Wago 750-841 mit Visam Panel )
Auf dem PC gab es keine Probleme, dafür mit dem Panel. Ich hatte 3 Controler. Ich konnte von einem zum nächsten und dann zum 3. springen, nur zurück ging dann nichts mehr?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2011-02-11
Originally created by: mg
Das war die Lösung. Bin seitdem absolut absturzfrei unterwegs
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Also ich muss mal was loswerden: Die Idee mit der Visuumschaltung ist genial.
Ich hatte bei einigen Projekten folgende "Programm ausführen:" Aktion benutzt, um eine .CSV Datei (die im FTP Bereich des Kontrollers aktualisiert wird) direkt in Excel downzuloaden:
aber auf das Wechseln der Webvisu bin ich nicht gekommen
Hierzu hätte ich noch eine Frage:
Ist es Möglich die IP Adresse durch eine Variable zu ersetzen?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2011-04-20
Originally created by: mg
gnassel hat geschrieben:
Also ich muss mal was loswerden: Die Idee mit der Visuumschaltung ist genial.
Ich hatte bei einigen Projekten folgende "Programm ausführen:" Aktion benutzt, um eine .CSV Datei (die im FTP Bereich des Kontrollers aktualisiert wird) direkt in Excel downzuloaden:
INTERN LINK ftp://admin:admin@192.168.244.8/PLC/ausgabe.csv new
Funktioniert prima!
aber auf das Wechseln der Webvisu bin ich nicht gekommen
Hierzu hätte ich noch eine Frage:
Ist es Möglich die IP Adresse durch eine Variable zu ersetzen?
JA ... ich mache das immer so
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2011-04-26
Originally created by: mg
gnassel hat geschrieben:
Hallo mg,
ich habe es bisher noch nicht geschafft, die Variable _ in die Schaltfläche einzubinden.
Global: :STRING :='http://CLACNT01/PLC/webvisu.htm';
Button:
INTERN LINK .
was mach ich falsch?
Nichts das geht bei mir. Probiers evtl. ohne den Punkt vor dem Underline (Obwohls beim Codesys eigentlich so gehen sollte).
... Trotzdem frage ich mich ... willst Du nicht auf einen andere Station verweisen ... Dann müßtest Du eine IP-Adresse der neuen Station angeben ... zB: http://10.0.0.100/PLC/webvisu.htm m
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Den String setzte ich mir dann mit der eigenen Kontroller IP zusammen.
Zudem verwende ich ftp://
um eine auf dem Kontroller erstellt .CSV Datei zu downloaden.
Ich hatte bisher immer den INTERN LINK BLAHBLAH
per Hand eingetragen. Das ist jedoch unschön, wenn sich am Kontroller doch mal die IP Ändern muss.
...
wieder was dazu gelernt
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Originally created by: mg
Hallo ihr zusammen
Ist folgendes Problem bekannt?
Ich habe 2 Regelstationen: Zwischen diesen beiden Regelstationen wechsele ich mit INTERN LINK 192.168.1.11/PLC/webvisu.htm bzw INTERN LINK 192.168.1.12/PLC/webvisu.htm hin- und her.
Nach ca. 10 bis 50 Wechseln stürzt die Web-Visu ab. (oder der Browser, das läßt sich für mich nicht nachvollziehen)
Zielsystem WAGO 750-872 (entspricht 841)
Codesys 2.3.9.16
PC: (mit 2 verschieden PC's getestet)
SiemensFujitsu E8410 (ca. 1,7Ghz)
Touchpanel Advantech (ca. 600Mhz Celeron)
Browser:
Firefox (Problem taucht öfter auf),
IE8 (Problem taucht weniger oft auf)
Java ist aktuell (2 Monate alt)
Vielen Dank für Eure Info
Originally created by: mg
Ich habe das Ganze nun mit der V.2.3.9.20 probiert. Es ist das selbe Problem. Sonst läuft bei mir die WebVisu absturzfrei, auch über Monate im Dauerbetrieb. Ich werde nun nochmals das Ganze mit einer neuen JAVA-Version und dem Firefox 3.6 ausprobieren und Euch über meine Erfahrungen berichten.
PS: Bin über jeden Hinweis froh! Vielleicht hat jemand die selben Probleme.
Originally created by: mg
... also das Ganze ist noch ohne Gewähr ...
Ich habs nun mit der V2.3.9.21 (+Firefox 3.6.3 und Java 1.6.20) probiert und hatte zuerst mal wieder Probleme. Auf meinem Programmier-PC liefs allerdings perfekt. Somit kam ich auf den Schluß daß das evtl. mit der Abarbeitungsgeschwindigkeit des jeweiligen PC's zu tun hat. Als erstes habe ich nun das Anlegen des Cookies aus den webvisu.htm-Files gelöscht.
--- Und siehe da --- Es ging perfekt.
Naja das Ganze kann auch Zufall sein. Aber seit dem bin ich absturzfrei unterwegs.
Nachtrag: Das Ganze war kein Zufall ... das war die Lösung
Originally created by: frankenbiker1972
Wie ist denn der Stand heute?
Ich hatte das gleiche Problem ( Wago 750-841 mit Visam Panel )
Auf dem PC gab es keine Probleme, dafür mit dem Panel. Ich hatte 3 Controler. Ich konnte von einem zum nächsten und dann zum 3. springen, nur zurück ging dann nichts mehr?
Originally created by: mg
Das war die Lösung. Bin seitdem absolut absturzfrei unterwegs
Also ich muss mal was loswerden: Die Idee mit der Visuumschaltung ist genial.
Ich hatte bei einigen Projekten folgende "Programm ausführen:" Aktion benutzt, um eine .CSV Datei (die im FTP Bereich des Kontrollers aktualisiert wird) direkt in Excel downzuloaden:
INTERN LINK ftp://admin:admin@192.168.244.8/PLC/ausgabe.csv new
Funktioniert prima!
aber auf das Wechseln der Webvisu bin ich nicht gekommen
Hierzu hätte ich noch eine Frage:
Ist es Möglich die IP Adresse durch eine Variable zu ersetzen?
Originally created by: mg
JA ... ich mache das immer so
Hallo mg,
ich habe es bisher noch nicht geschafft, die Variable _ in die Schaltfläche einzubinden.
Global:
_:STRING :='http://CLACNT01/PLC/webvisu.htm';
Button:
INTERN LINK ._
was mach ich falsch?
Originally created by: mg
Nichts das geht bei mir. Probiers evtl. ohne den Punkt vor dem Underline (Obwohls beim Codesys eigentlich so gehen sollte).
... Trotzdem frage ich mich ... willst Du nicht auf einen andere Station verweisen ... Dann müßtest Du eine IP-Adresse der neuen Station angeben ... zB: http://10.0.0.100/PLC/webvisu.htm m
Besten Dank, jetzt macht er es.
Es lag an dem .Punkt
Den String setzte ich mir dann mit der eigenen Kontroller IP zusammen.
Zudem verwende ich ftp://
um eine auf dem Kontroller erstellt .CSV Datei zu downloaden.
Ich hatte bisher immer den INTERN LINK BLAHBLAH
per Hand eingetragen. Das ist jedoch unschön, wenn sich am Kontroller doch mal die IP Ändern muss.
...
wieder was dazu gelernt