Wago 750-841 um RS485 erweitern (DALI Befehle verzögert)

brooktree
2008-01-06
2008-05-21
  • brooktree - 2008-01-06

    Hallo zusammen,

    gestern versuchte ich meine bestehende WAGO 750-841 Steuerung inklusive DALI Lichtsteuerung um eine Serielle Klemme 750-653/003-000 zu erweitern. (Wetterstation Elsner P02).

    Anfangs ging gar nichts mehr, da sich die digitalen Ein- und Ausgangsadressen durch das Einbauen um 2 erhöhten. Nun habe ich die Globalen Adressen über Codesys korrigiert, sodass die ursprüngliche Konstellation wieder funktionierte. Leider nimmt die Steuerung nun die Tasterdrücke für die DALI Beleuchtung nur noch verzögert, beim 2 oder 3 Drücken, an. Bei den normalen Leuchten und Rollos kann ich keinen Fehler feststellen.

    Sobald ich die Klemme wieder entferne und die Adressen zurücksetzte, funktioniert wieder alles wie gewohnt.

    Das Programm wurde bereinigt und zeigt auch keine Fehler an.

    Als Klemme habe ich in Codesys die normal 750-653 ausgewählt, da keine konfigurierbare auswählbar war.

    Habt Ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht?

    Kann mir jemand weiterhelfen?

    Danke

    Gruß

    Michael

     
  • debug - 2008-01-07

    brooktree hat geschrieben:
    Serielle Klemme 750-653/003-000 zu erweitern.
    Die habe ich auch im Einsatz.

    In der Steuerungskonfiguration habe ich sie als: 750-653#5 eingebunden. Adressen neu berechnen lassen und geht.

     
  • brooktree - 2008-01-07

    Hallo Debug,

    hast Du auch einen DALI Klemme im System? Da die Leuchten die über dig. Out geschaltet werden funktionieren, gehe ich davon aus, dass der Fehler mit der DALI Klemme zu suchen ist.

    Gruß

    Michael

     
  • brooktree - 2008-01-08

    Hallo zusammen,

    ich konnte das Problem lösen. Nach Rücksprache mit dem freundlichen Mitarbeiter von Wago habe ich die Firmware des Controllers (750-841) von der der 09 auf die 11 Version upgedatet. Durch dieses Update ist der Fehler behoben und die DALI Befehle werden wieder ohne Verzögerung gesendet.

    Gruß

    Michael

     
  • debug - 2008-01-09

    Hallo Michael,

    die Dali Klemme habe ich nicht im Einsatz.

    Aber, gut zu wissen, dass die Firmware 11 noch die aktuelle ist.

     
  • Andre-K - 2008-05-21

    Hallo brooktree

    Ich versuche gerade die Gleiche Wetterstation mit dem 841 von Wago zu verbinden. Ich beutze den Baustein seriell_interface aus der Bibliotek seriel02.lib. Wie hast du es geschaft das in dem Empfangsbuffer dur die ersten 40 Bytes beschrieben werden? Die Wetterstation sendet ja nur 40 Bytes.

    mfg

    Andre

     
  • Freddy - 2008-05-21

    Hallo Andre,

    die Sache ist viel einfacher!

    WAGO bietet speziell für die Elsner Wetterstation eine Bibliothek und Dokumentation an. Schau einfach mal unter folgenden Link nach:

    http://www.wagocatalog.com/okv3/Downloa ... ionP02.zip

    Gruß

    Freddy[/url]

     