Welcome to our new forum
All users of the legacy CODESYS Forums, please create a new account at account.codesys.com. But make sure to use the same E-Mail address as in the old Forum. Then your posts will be matched.
Close
nach dem ich länger nichts mehr programmiert habe und mitlerweile meine Peripherie geändert habe, möchte ich wieder eine Frage ans Forum stellen.
Ich habe einen PC (Win XP), eine Wage 750-841-SPS, einen DSL-Router und einen IP-Switch. Vom PC aus geht ein LAN-Kabel zum Switch und von dem je eines zur Steuerung und zum Router.
Steuerung und Router lassen sich nur ansprechen, wenn ich das Netzwerkprotokoll der Netzwerkkarte am PC unterschiedlich konfiguriere. Für die Steuerung muß ich eine feste IP-Adresse eingeben und für den Router muß ich die IP-Adresse automatisch beziehen lassen.
Gibt es eine Möglichkeit, daß beides gleichzeitig funktioniert?
Vielen Dank im Voraus
Isegrim
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2007-12-12
Originally created by: ch-hunn
Isegrim hat geschrieben:
Hallo allerseits,
Für die Steuerung muß ich eine feste IP-Adresse eingeben und für den Router muß ich die IP-Adresse automatisch beziehen lassen.
Gibt es eine Möglichkeit, daß beides gleichzeitig funktioniert?
Hallo Isegrim
Ja das geht problemlos. Du musst nur auf der Netzwerkkarte beide Netzwerksegmente statisch eintragen.
Um herauszufinden, welche IP Konfiguration Du per DHCP vom Router erhalten hast, machst Du auf der Kommandozeile IPCONFIG /ALL und notierst die Werte für IP Adresse, Subnetmask, Gateway und DNS. Diese stellst Du manuell ein. Das zusätzliche Segment der PLC konfigurierst Du im selben Dialog, indem Du [Erweitert] anklickst. Beachte, dass Du aber keinen weiteren DNS und Gateway einträgst, nur Adresse und Maske.
Idealerweise setzt Du aber den PLC auf die entsprechende IP Konfiguration des Routers.
hth
Chregu
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo allerseits,
nach dem ich länger nichts mehr programmiert habe und mitlerweile meine Peripherie geändert habe, möchte ich wieder eine Frage ans Forum stellen.
Ich habe einen PC (Win XP), eine Wage 750-841-SPS, einen DSL-Router und einen IP-Switch. Vom PC aus geht ein LAN-Kabel zum Switch und von dem je eines zur Steuerung und zum Router.
Steuerung und Router lassen sich nur ansprechen, wenn ich das Netzwerkprotokoll der Netzwerkkarte am PC unterschiedlich konfiguriere. Für die Steuerung muß ich eine feste IP-Adresse eingeben und für den Router muß ich die IP-Adresse automatisch beziehen lassen.
Gibt es eine Möglichkeit, daß beides gleichzeitig funktioniert?
Vielen Dank im Voraus
Isegrim
Originally created by: ch-hunn
Hallo Isegrim
Ja das geht problemlos. Du musst nur auf der Netzwerkkarte beide Netzwerksegmente statisch eintragen.
Um herauszufinden, welche IP Konfiguration Du per DHCP vom Router erhalten hast, machst Du auf der Kommandozeile IPCONFIG /ALL und notierst die Werte für IP Adresse, Subnetmask, Gateway und DNS. Diese stellst Du manuell ein. Das zusätzliche Segment der PLC konfigurierst Du im selben Dialog, indem Du [Erweitert] anklickst. Beachte, dass Du aber keinen weiteren DNS und Gateway einträgst, nur Adresse und Maske.
Idealerweise setzt Du aber den PLC auf die entsprechende IP Konfiguration des Routers.
hth
Chregu
Hallo ch-hunn,
vielen Dank für die Anleitung, hat funktioniert.
Isegrim