habe bei mir die DALI Scheibe 750-641 mit einem Wago-Knoten 750-841 im Einsatz.
Jetzt habe ich festgestellt, das die DALI Scheibe immer fleißig leise klackert (wenn anscheinend Telegramme gesendet werden).
Ist das normal? bzw. gesund? Ich denke wenn da wirklich "mechanische" Kontakte klackern, dann wird die Scheibe ja schneller kaputt gehen, wenn ich öfters den DALI Bus Abfrage.
Oder liege ich da falsch?
Nächste Frage.
Ich würde gerne mit den Wago Bauteinen immer den Lampenzustand in den Büroräumen wissen. Allerdings gibt es von Wago nur den "FbDALI_StatusDimmValue", dieser Baustein wird zyklisch aufgerufen und ich kann nur eine Adresse abfragen.
Ich würde mir eine For-Schleife basteln, die mir alle Lampen im 10sec abfragt.
Allerdings wird das meiner Meinung nach ordentlich auf die Zykluszeit gehen.
Wie macht ihr das in der Praxis?
Danke für eure Antworten.
Kussi
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
dieses "fiepen" ist vollkommen OK und macht die Klemme nicht "kaputt". Wenn es dich nervt kann man es auch irgendwie abstellen,
hat was mit DSI und nicht mit Dali zutun soweit ich mich erinnere -> Der Wago-Support hilft da gern und schnell.
Das Abfragen der Leuchtmittel, von wie vielen Sprechen wir? Du kannst ja theoretisch auch ganze Gruppen abfragen.
MfG
Marcel
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Wegen dem fiepen werden ich den Wago Kontakt mal anrufen.
Aber wie frage ich ganze Gruppen ab? Der Baustein " FBDALI_StatusDimmValue" kann doch nur eine einzige Adresse abfragen?
Kläre mich mal bitte auf, wo mein Denkfehler ist.
Gruß Michael
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo liebes Forum,
habe bei mir die DALI Scheibe 750-641 mit einem Wago-Knoten 750-841 im Einsatz.
Jetzt habe ich festgestellt, das die DALI Scheibe immer fleißig leise klackert (wenn anscheinend Telegramme gesendet werden).
Ist das normal? bzw. gesund? Ich denke wenn da wirklich "mechanische" Kontakte klackern, dann wird die Scheibe ja schneller kaputt gehen, wenn ich öfters den DALI Bus Abfrage.
Oder liege ich da falsch?
Nächste Frage.
Ich würde gerne mit den Wago Bauteinen immer den Lampenzustand in den Büroräumen wissen. Allerdings gibt es von Wago nur den "FbDALI_StatusDimmValue", dieser Baustein wird zyklisch aufgerufen und ich kann nur eine Adresse abfragen.
Ich würde mir eine For-Schleife basteln, die mir alle Lampen im 10sec abfragt.
Allerdings wird das meiner Meinung nach ordentlich auf die Zykluszeit gehen.
Wie macht ihr das in der Praxis?
Danke für eure Antworten.
Kussi
Hallo,
dieses "fiepen" ist vollkommen OK und macht die Klemme nicht "kaputt". Wenn es dich nervt kann man es auch irgendwie abstellen,
hat was mit DSI und nicht mit Dali zutun soweit ich mich erinnere -> Der Wago-Support hilft da gern und schnell.
Das Abfragen der Leuchtmittel, von wie vielen Sprechen wir? Du kannst ja theoretisch auch ganze Gruppen abfragen.
MfG
Marcel
Hallo Matze001,
vielen Dank für deine Antwort.
Wegen dem fiepen werden ich den Wago Kontakt mal anrufen.
Aber wie frage ich ganze Gruppen ab? Der Baustein " FBDALI_StatusDimmValue" kann doch nur eine einzige Adresse abfragen?
Kläre mich mal bitte auf, wo mein Denkfehler ist.
Gruß Michael