Probleme beim herunterladen von zu grossem BMP

Anonymous
2006-01-19
2006-02-13
  • Anonymous - 2006-01-19

    Originally created by: Gast

    Ich habe mit dem Codesys zwei Anlagengrafiken erstellt und dynamisiert.

    Beim Einloggen werden die html - Codes generiert und die erstellten Hintergrund BMP's in den Controller geladen. Da die Grenze des Speichers bei 2 MB liegt habe ich nur kleine BMP's mit jeweils 100kB verwendet.

    Also! Bei dem Herunterladen kommt die Meldung

    "Die Steuerung hat den letzten Onlinedienst fehlerhaft ausgeführt"

    Man fängt dann halt wieder am Anfang an wo dieser Fehler noch nicht auftauchte. Habe die BMP's im Editor markiert und gelöscht, Datei gespeichert und versucht den alten Stand wieder ans Laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg. Bei jedem Download kommt diese Meldung wieder.

    Was ist hier zu tun.

    Ich habe die Codesys 2.3.4.7 und Controller 841 Firmware 1.11.01.(9)

    mfg

    Volker

     
  • RolandWagner

    RolandWagner - 2006-01-24

    Die Meldung "Die Steuerung hat den letzten Onlinedienst fehlerhaft ausgeführt" kommt, wenn entweder nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden ist, oder die Datei selbst nicht mehr in Ordnung ist. Da es sich um eine Wago-Steuerung handelt, solltest Du Dich entweder an Wago wenden oder, wenn Du einen FTP-Zugriff auf die Steuerung hast, die nicht mehr benötigten Dateien aus der Steuerung entfernen.

     
  • Kersten - 2006-01-25

    @gast

    Du hast nur 2 Bilder a 100k auf die Steuerung geladen?

    Die 841 löscht unbenutzte Bilder, die nicht mehr im Prg. eingebunden sind nicht automatisch. Diese "Leichen" liegen dann auf der Steuerung und verbrauchen natürlich Platz.

    Versuche Bitte nicht Tif Bilder zu benutzen, werden in der Webvisu der 841 nicht angezeigt.

    Die einfachste Lösung um zu sehen was auf der Steuerung los ist, FTP auf die 841 und nicht benötigte Daten löschen. (z.B. Bilder)

    @ R.Wagner

    Kann es sein, dass das OS der wago 750-841 kein TIF verarbeiten kann?

    Na denn...

    Kersten

     
  • automation - 2006-02-10

    @Volker

    Ich habe das gleiche Problem mit dem Wago Controller. Ich habe mit einem FTP-Client mehrere Dateien in ein neues Verzeichnis hinuntergeladen. Allerdings reichte der Speicherplatz dazu nicht aus und der FTP-Transfer wurde abgebrochen

    Nach einem Reboot des Controllers waren einige Dateien mit der Grösse 0 auf dem 841 vorhanden. Ich habe das von mir erstellte Verzeichnis gelöscht. Die Dateien sind nun zwar nicht mehr sichtbar, doch der Speicherplatz ist irgendwie immer noch belegt - mit dem Resultat, dass ich gerade mal noch 200kB grosse Programme schreiben kann...

    Ich habe Wago darüber informiert, allerdings noch keine Anwort erhalten.

    mfg

    Markus

     
  • Anonymous - 2006-02-13

    Originally created by: Andy :-)

    Hallo zusammen,

    der Controller kann mit dem Tool "Ethernet-Settings" von Wago neu formatiert werden...

    Wenn der Controller so richtig "zerschossen" ist ...

    grüsse...

    Andy

     