RS232-Verbindung zwischen WAGO und Prozessthermostat

Maren
2008-08-13
2008-08-13
  • Maren - 2008-08-13

    Hallo,

    Ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen:

    Ich möchte eine Verbindung zwischen einer WAGO-Schnittstellenkarte 750-650 und einem Prozessthermostat herstellen.

    Das Prozessthermostat sendet und empfängt ASCII-Zeichensätze.

    Ich habe zuerst die WAGO mit dem Hypertherminal von Windows verbunden (wie in http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 10901d.pdf dargestellt) und anschließend die RS232-Schnittstelle des Prozessthermostats mit derselben Hypertherminalverbindung getestet. Soweit hat alles gut geklappt. Sowohl die WAGO als auch das Thermostat senden und empfangen Strings vom Hyperterminal.

    Jetzt wollte ich Die WAGO direkt mit dem Thermostat verbinden, aber es klappt nicht. Ich habe schon versucht die Sende- und Empfangsanschlüsse zu vertauschen und den Hardwareaufbau überprüft. Es wird gar nichts gesendet, da das Thermostat wenigstens eine Fehlermeldung zurückgibt, wenn es etwas im falschen Format empfängt.

    Gibt es in der Programmierung etwas, was ich beachten muss?

    Danke im Voraus für eure Hilfe,

    Maren

     
  • Uwe - 2008-08-13

    Hallo Maren,

    was für ein Modul hast du genau ?

    Ich meine kommt nach der Bestellnummer 650 noch ne Zusatznummer ?

    z.B. 750-650 / 003-000

    Und welchen Wert hast du bei FlowControl angelegt ?

    Probier mal den Eingang FlowControl nicht zu beschalten und RTS / CTS auf dem 650er Modul zu brücken.

    Uwe

     

Log in to post a comment.