Ich Experimentiere im Moment gerade mit dem Filesystem auf meiner Test-Steuerung 750-841 von Wago.
Wenn ich in mein Programm, Funktionen aus der SysLibDir.lib (zB. SysDirCreate oder SysDirOpen) einbaue, und auf der Steuerung einzuloggen versuche, kommt eine Fehlermeldung, <Folgende Funktionen konnten nicht gebunden werden: SysDirCreate SysDirOpen.
Es wird dann gar nicht eingeloggt. Die Verbindung wird gar nicht aufgebaut.
Kann man auf der 750-841 die SysLibDir.lib nicht verwenden, oder was bedeutet diese Fehlermeldung?
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2007-01-23
Originally created by: Fx64
Hallo Pitsch53,
sieht nach Systemfunktionen aus, die der Compiler nicht linken kann, möglicherweise ist Deine Lib neuer als der Funktionsumfang/Versionsstand vom Zielsystem.
Viele Grüsse
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
das kommt bei unseren controllern vor, wenn man versucht, eine funktion einzubinden, die vom betriebssystem auf dem controller noch nicht unterstützt wird.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo Leute
Ich Experimentiere im Moment gerade mit dem Filesystem auf meiner Test-Steuerung 750-841 von Wago.
Wenn ich in mein Programm, Funktionen aus der SysLibDir.lib (zB. SysDirCreate oder SysDirOpen) einbaue, und auf der Steuerung einzuloggen versuche, kommt eine Fehlermeldung, <Folgende Funktionen konnten nicht gebunden werden: SysDirCreate SysDirOpen.
Es wird dann gar nicht eingeloggt. Die Verbindung wird gar nicht aufgebaut.
Kann man auf der 750-841 die SysLibDir.lib nicht verwenden, oder was bedeutet diese Fehlermeldung?
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Originally created by: Fx64
Hallo Pitsch53,
sieht nach Systemfunktionen aus, die der Compiler nicht linken kann, möglicherweise ist Deine Lib neuer als der Funktionsumfang/Versionsstand vom Zielsystem.
Viele Grüsse
hi,
was Pitsch sagt könnte stimmen.
das kommt bei unseren controllern vor, wenn man versucht, eine funktion einzubinden, die vom betriebssystem auf dem controller noch nicht unterstützt wird.
Hallo
Aus dem Wago TSP unter 'Notes' ist folgendes zu finden:
Controller 750-841
The library 'Config' is not supported.
The library 'SysLibCom' is not supported.
The library 'SysLibDir' is not supported.
The library 'SysLibEvent' permits 32 different event handles.
The function SysFileEOF of the library 'SysLibFile' is not supported.
MfG
Erik
Hallo
Danke für Eure Hilfe!
Jetzt sehe ich alles ein bischen klarer.
Es werden sicher noch Fragen auftauchen, ich werde mich wieder melden, wenn es so weit ist.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch