ersteinmal Kompliment an die vielen Leute, die hier diese wirklich ansehnliche Infoquelle aufgebaut haben. Weiter so!
Ich beschäftige mich im Rahmen meiner Diplo.-Arbeit mit CoDeSys, v3.1. Bisher wurde hier in der Firma V2.3 eingesetzt, so dass alle Lib's für eben diese Version sind. Darum möchte ich die alten Lib's gerne auch in CDS 3.1 einbinden.
Bei einigen Lib's hat das auch recht gut geklappt, incl. das anpassen an alte Abhängigkeiten. Einige Lib's greifen aber z.B. Auf die Standard.lib zu (Ich nehme mal an aus 2.3) Dabei meldet der Konvertierer mir 'Cannot find 1 of 1 libraries. change library directory?' Was erwartet der Konverter dann für einen Ordner?
Wenn das nicht klappt, wird automatisch nach einem Passwort gefragt, woher erfahre ich das wohl?
Ich kenne mich mit CoDeSys noch nich gut genug aus, um mir selbst weiter zu helfen, ich zähle auf euch...
Gruß, Tobi
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Ich vermute mal, dass die meisten Benutzer dieses Forums eher aus der Praxis kommen. Da die V3 noch nicht Praxistauglich ist, bzw. noch keine Steuerungen dafür existieren kennt sich (ausser 3S) auch noch keiner richtig damit aus.
Gruss
Erik
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
eine RTE ist ja schon bei der Demo dabei, diese CoDeSys SP.
Es gibt ja für Linux, was das OS des System werden soll (RT-Patch) auch eine CoDeSys SP (OEM). Ich dachte, die seien beide auch V 3.x fähig. Sind sie das etwa nicht?
Dann werde ich wohl den Support mal befragen.
Grüße
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Ich bin etwas schlauer geworden. Das Passwort ist das, was der Entwickler bei uns vergeben hat, um nicht jeden im Quellcode herumwurschteln zu lassen. Ein Lesezugriff war bzw ist unter CDS 2.3.x aber immer möglich. Heist: Alle Leute konnte die Lib verwenden, aber niemand editieren. Irgendwie sinnvoll.
Wenn ich jetzt aber den Konvertierer richtig verstehe, möchte dieser gerne zwecks knvertierung die Datei öffnen, was ihm mangels gültigem Passwort aber versagt bleibt. Daher der Fehler.
Vielleicht hilft das ja mal jemandem, der in einer ähnlichen Klemme hängt...
Gruß
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Um es noch ein wenig zu konkretisieren: Es werden bereits leibhaftige Maschinen mit der CoDeSys SP RTE V3 angesteuert .
Mittlerweile ist sowohl CoDeSys V3, als auch die zugehörige SoftSPS längst aus dem Stadium, dass man nicht richtig damit arbeiten kann. Natürlich gibt es noch Verbesserungspotential im Vergleich zu V2.3 (die wurde ja jetzt auch mehrere Jahre praktisch funktionell kaum noch weiterentwickelt). Gerade qualitativ wurde im Jahr 2008 bei der V3 ein Riesensprung gemacht. Einige wenige Funktionalitäten der V2.3 fehlen noch in der V3, aber diese werden nicht mehr lang auf sich warten lassen.
Wer heute ein neue Steuerungs- oder Maschinengeneration entwickelt, sollte deshalb unbedingt auf V3 setzen.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo Forum,
ersteinmal Kompliment an die vielen Leute, die hier diese wirklich ansehnliche Infoquelle aufgebaut haben. Weiter so!
Ich beschäftige mich im Rahmen meiner Diplo.-Arbeit mit CoDeSys, v3.1. Bisher wurde hier in der Firma V2.3 eingesetzt, so dass alle Lib's für eben diese Version sind. Darum möchte ich die alten Lib's gerne auch in CDS 3.1 einbinden.
Bei einigen Lib's hat das auch recht gut geklappt, incl. das anpassen an alte Abhängigkeiten. Einige Lib's greifen aber z.B. Auf die Standard.lib zu (Ich nehme mal an aus 2.3) Dabei meldet der Konvertierer mir 'Cannot find 1 of 1 libraries. change library directory?' Was erwartet der Konverter dann für einen Ordner?
Wenn das nicht klappt, wird automatisch nach einem Passwort gefragt, woher erfahre ich das wohl?
Ich kenne mich mit CoDeSys noch nich gut genug aus, um mir selbst weiter zu helfen, ich zähle auf euch...
Gruß, Tobi
Kennt sich denn niemand mit CoDeSys 3.x aus?
Das wäre sehr schade... Aber es beruhigz mich, dass ich scheinbar doch nicht ganz dämlich bin und andere auch nciht weiter wissen
Gruß
Mahlzeit
Ich vermute mal, dass die meisten Benutzer dieses Forums eher aus der Praxis kommen. Da die V3 noch nicht Praxistauglich ist, bzw. noch keine Steuerungen dafür existieren kennt sich (ausser 3S) auch noch keiner richtig damit aus.
Gruss
Erik
ok,
das kann ich nachvollziehen. Und das macht richtig Mut.
Das Target der Applikation soll ein RTE vn 3s werden, das müsste doch zu schaffen sein, oder?
Gruß
Da würde ich mal bei 3S nachfragen, in wie weit das schon lauffähig ist und welche Funktionen bzw. Libs bereits unterstützt werden.
Ich persönlich habe noch keine RTE mit V3 zu Gesicht bekommen.
Gruss
Erik
Hey,
eine RTE ist ja schon bei der Demo dabei, diese CoDeSys SP.
Es gibt ja für Linux, was das OS des System werden soll (RT-Patch) auch eine CoDeSys SP (OEM). Ich dachte, die seien beide auch V 3.x fähig. Sind sie das etwa nicht?
Dann werde ich wohl den Support mal befragen.
Grüße
Aaalso:
Ich bin etwas schlauer geworden. Das Passwort ist das, was der Entwickler bei uns vergeben hat, um nicht jeden im Quellcode herumwurschteln zu lassen. Ein Lesezugriff war bzw ist unter CDS 2.3.x aber immer möglich. Heist: Alle Leute konnte die Lib verwenden, aber niemand editieren. Irgendwie sinnvoll.
Wenn ich jetzt aber den Konvertierer richtig verstehe, möchte dieser gerne zwecks knvertierung die Datei öffnen, was ihm mangels gültigem Passwort aber versagt bleibt. Daher der Fehler.
Vielleicht hilft das ja mal jemandem, der in einer ähnlichen Klemme hängt...
Gruß
Mahlzeit
Und ? Gibts schon eine RTE mit V3 ?
Kein PlcNT (nicht echtzeitfähig), sondern RTE (RealTime).
Gruss
Erik
der Support lässt leider noch auf sich warten, habe noch keine Antwort auf meine Mail bekommen...
Wenn sich der Status ändert, melde ich mich aber, versprochen!
Ja RTE V3 gibt es - ist nicht nur ein Gerücht! Wir haben so viele davon, daß wir sie verkaufen.
Gruß
Ralph
Um es noch ein wenig zu konkretisieren: Es werden bereits leibhaftige Maschinen mit der CoDeSys SP RTE V3 angesteuert .
Mittlerweile ist sowohl CoDeSys V3, als auch die zugehörige SoftSPS längst aus dem Stadium, dass man nicht richtig damit arbeiten kann. Natürlich gibt es noch Verbesserungspotential im Vergleich zu V2.3 (die wurde ja jetzt auch mehrere Jahre praktisch funktionell kaum noch weiterentwickelt). Gerade qualitativ wurde im Jahr 2008 bei der V3 ein Riesensprung gemacht. Einige wenige Funktionalitäten der V2.3 fehlen noch in der V3, aber diese werden nicht mehr lang auf sich warten lassen.
Wer heute ein neue Steuerungs- oder Maschinengeneration entwickelt, sollte deshalb unbedingt auf V3 setzen.
Ich hatte den thread nicht mehr im hinterkopf. natürlich gibt es sie, da ich sie ja hier verwende.