ich arbeite mit dem bacnet/ip-controller 750-830 von wago. ich weiß, dass der nicht wirklich viel speicher hat. und jetzt ist doch tatsächlich die meldung in codesys aufgetreten: "anzahl der daten zu groß für die steuerung".
gibt es vielleicht irgendwelche optionen? ich bin verzweifelt...mein programm geht nich kleiner...hab schon alles mögliche verbannt....mehr geht nich...
vielen dank...
die cutty
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
online change ist ausgeschaltet, hab auch schon alle bibliotheken rausgenommen, die ich nicht verwende. hab jetzt nur hvac_building.lib, bacnet_01_easy.lib und standard.lib.
wo kann ich den speicher auslesen? sehe hier:
Daten 7254 Bytes
Retain 0 Bytes
Codegröße 66074 Bytes
grüße
die cutty
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
@wu fu: plc-browser? wenn ich die ethernet-settings meiner sps aufrufe, kann ich mir lediglich irgendwelche disk-info anzeigen lassen und da steht irgendwas mit 4,38 MByte freier speicher...? "urlöschung" hab ich schon probiert
also das problem bestand darin, dass ich bei den zielsystemeinstellungen die maximale anzahl der bausteine zu hoch angesetzt hatte. liegt bei 1023, drüber geht nicht...
ich muss diese anzahl aber immer hochsetzen, wenn ich mit einem baustein aus der oscat-bibliothek arbeite. da meckert er immer rum, dass ich die anzahl der maximalen bausteine überschritten hab. und wenn ich diese nicht höher setze, dann krieg ich die meldung nicht weg...keine ahnung, woran das wieder liegt.
muss halt nur wieder dran denken, das auf 1023 zu setzen
danke nochmal
gruß
die cutty
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
hallo
ich arbeite mit dem bacnet/ip-controller 750-830 von wago. ich weiß, dass der nicht wirklich viel speicher hat. und jetzt ist doch tatsächlich die meldung in codesys aufgetreten: "anzahl der daten zu groß für die steuerung".
gibt es vielleicht irgendwelche optionen? ich bin verzweifelt...mein programm geht nich kleiner...hab schon alles mögliche verbannt....mehr geht nich...
vielen dank...
die cutty
Hi
Hat die Steuerung Online-Change ?
Falls ja, mal ausschalten.
Welche Module Bibliotheken hast du verwendet ?
Frage: Was hast du alles Programmiert ?
512 kByte Programmspeicher
256 kByte Datenspeicher
24kByte Retain-Speicher
Das sollte eigentlich reichen.
Hier das Datenblatt der Steuerung:
http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 83000d.pdf
Hast du DALI ?
Die Bibliothek von Wago für Dali ?
hallo
online change ist ausgeschaltet, hab auch schon alle bibliotheken rausgenommen, die ich nicht verwende. hab jetzt nur hvac_building.lib, bacnet_01_easy.lib und standard.lib.
wo kann ich den speicher auslesen? sehe hier:
Daten 7254 Bytes
Retain 0 Bytes
Codegröße 66074 Bytes
grüße
die cutty
Hi
Mach doch mal:
Projekt -->Alles bereinigen
Projekt --> Alles übersetzen.
Danach schau die Meldungen an.
Z.b.
Hardwarekonfiguration
Bausteinindedizes 134 (13%)
Verbrauchte Daten 3224 von 249856 (1,29%)
. . .
da erscheint das...
Hi
Und der Fehler kommt dann beim Übertragen ?
Originally created by: Wu Fu
Hallo,
ich hätte auch mal den Tipp von gravieren probiert:
Projekt -->Alles bereinigen
Projekt --> Alles übersetzen.
du könntest auch mal im PLC-Browser "fds" (free disc Space) eingeben, dann wird dir der freie Speicher der SPS angezeigt.
Ich habe zwar mit dem BACnet-Controller noch nicht gearbeitet, glaube aber gehört zu haben, dass der Controller 32MB Speicherplatz hat.
Evtl. bringts ja auch was, denn Controller "Urzulöschen".
yep, wenn ich mich dann einloggen will...
hab auch schon ein reset durchgeführt...ich weiß nicht weiter
Hast du möglicherweise viel Schrott in deiner Steuerung ?
Probiere doch mal "format" und "extract" in deiner Steuerung.
Hi Wu Fu
Einen Link für das Datenblatt habe ich geschrieben.
Die Daten von mir sind Richtig.
@wu fu: plc-browser? wenn ich die ethernet-settings meiner sps aufrufe, kann ich mir lediglich irgendwelche disk-info anzeigen lassen und da steht irgendwas mit 4,38 MByte freier speicher...? "urlöschung" hab ich schon probiert
@gravieren: was meinst du damit?
danke schonmal ^^
die cutty
Hi
Also im CoDeSys.
Resourcen
PLC-Browser
fds --> Notieren (Aktueller "Freier Speicher" Filesystem)
format
fds --> Notieren
extract
fds --> Notieren
Dann ist die Kiste leer.
Originally created by: Wu Fu
Ah, da war ich zu schnell oder zu langsam.
Ich hab das Datenblatt übersehen.
Wahrscheinlich wird der zusätzliche Speicher nur für die BACnet-Funktionalitäten verwendet.
Die Beiträge haben sich anscheinend überschnitten.
Genau den PLC-Browser findest du unter dem Register Resourcen.
Format und Extract kannst du auch über Ethernet-Settings ausführen
mfg
freier speicher: 4751360 Bytes...reicht also noch aus, oder?
das formatieren des filesystems ist noch im gange...wie lange dauert das denn circa?
gruß
die cutty
ähm...ich will ja nicht ungeduldig sein, aber ist das normal, wenn das so lange dauert?
Hi
Du meinst format ?
einfach den nächsten Befehl eingeben.
also extract
die kannst sofort fds eingeben.
mache das doch al alle 2 Sekunden und du siehst wie der Speicher "weniger" wird.
erst wenn alle Dateien "extrahiert" sind bleibt der Speicher gleich.
er hats zwar nicht angezeigt, aber gemacht hat er trotzdem was
jetzt sinds 4907008 Bytes freier speicher...
hab jetzt die wago-hotline angerufen...ich soll denen das programm schicken. bin ja mal gespannt was bei rauskommt.
danke euch
gruß
die cutty
Nerviös
Hier sollte eigentlich nichts passieren können.
(Anders als ein Firmware-Update)
Hi
Das ist jetzt das File-System.
Mach doch mal jetzt den "Test".
Erfolgreich ?
nein...leider nicht
aber danke trotzdem ^^
ich mach erstmal feierabend...morgen wird weiter gesucht
gruß
die cutty
Originally created by: Wu Fu
Bei Format und Extract über Ethernet-Settings wird der jeweilige Zustand angezeigt, d.h. wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
hallo
also das problem bestand darin, dass ich bei den zielsystemeinstellungen die maximale anzahl der bausteine zu hoch angesetzt hatte. liegt bei 1023, drüber geht nicht...
ich muss diese anzahl aber immer hochsetzen, wenn ich mit einem baustein aus der oscat-bibliothek arbeite. da meckert er immer rum, dass ich die anzahl der maximalen bausteine überschritten hab. und wenn ich diese nicht höher setze, dann krieg ich die meldung nicht weg...keine ahnung, woran das wieder liegt.
muss halt nur wieder dran denken, das auf 1023 zu setzen
danke nochmal
gruß
die cutty