halo
2011-09-02
2011-09-05
  • halo - 2011-09-02

    Hallo,
    ich habe ein lustiges Phaenomen, was leider auf der Baustelle nicht lustig ist.

    Ich habe mehrere Fallunterscheidungen mit Hilfe von EN/ENO Eingängen bei eigenen Bausteinen realisiert. Hat auch funktioniert.
    Auf der Baustelle musste ich neue Unterscheidung durchführen, für die habe ich ein "MOVE" Baustein verschaltet und habe
    gedacht, dass die Standardbausteine funktionieren sollten. Ha, falsch gedacht. Wenn der Baustein nicht aktiv sein soll, wird er trotzdem bearbeitet und schreibt er in den Ausgang (REAL) eine "0" rein - wahrscheinlich hat jemand gedacht sicher ist sicher.
    Dadurch ist die ganze Fallunterscheidung für den .... und ich musste auf den "SEL"- Baustein umsteigen.

    Könnte man vielleicht machen, dass auch Standard-Dinge einfach funktionieren.

    Viele Grüße

    halo
    
     
  • J Schohaus - 2011-09-05

    Hallo
    Ich benutze den EN am MOVE heufig und ohne Probleme.
    Auch bei REAL variablen keine Probleme.

    mfG Jochen

     
  • halo - 2011-09-05

    Benutze "MOVE" auch schon lange.
    Bei der Version V2.3.9.25 kommt das Fehler.

    Viele Grüße

     