SPS stürzt nach Programmübertragung ab

Jan Homann
2006-04-04
2006-05-29
  • Jan Homann - 2006-04-04

    Hallo zusammen,

    ich sitz hier noch immer vor ner Wago 750-841 die ich über Ethernet programmieren möchte. Wenn schon ein Programm auf der SPS ist und ich ein geändertes Programm über Ethernet draufschiebe, dann stürzt die SPS direkt nach der Übertragung ab. Fast alle LEDs des Controllers blinken und sie geht vermutlich in einen Selbsttest. Wenn ich die SPS dann resete, kann ich das Programm ohne Probleme draubschieben. Egal ob ich den Wago TCP/IP Trieber oder einen der wesentlich schnelleren 3S TCP/IP Treibern wähle, an dem Verhalten ändert sich nichts. Lediglich über RS232 läuft die Kommunikation einwandfrei und der Controller stürzt nicht ab wenn ein geändertes Programm kommt. (Allerdings hat er da auch genug Stunden um sich auf das neue Programm einzustellen ).

    Hat von euch jemand nen Ratschlag?

    Gruss

    Jan

     
  • Oberchefe - 2006-04-04

    Mir wurde empfohlen statt eines kontinuierlichen Tasks einen zeitgesteuerten zu verwenden.

     
  • Jan Homann - 2006-04-05

    Hallo,

    danke für den Hinweis. bisher hatte ich mehrere Tasks laufen, sowohl freilaufende als auch zyklische. Ich habe jetzt alle freilaufenden zu einem Task zusammengefasst und als zyklischen Task angelegt. Bislang läuft es damit ohne Probleme.

    Gruss

    Jan

    [Nachtrag] Ich habe heute den Controller ausgetauscht. Der Alte hatte wohl irgendwo nen Schlag weg. Vielleicht kamen daher auch die Abstürze.

     
  • gnassel - 2006-05-27

    Hallo Jan,

    ich habe genau das selbe Verhalten bei meinem WAGO 750-841 veststellen - müssen.

    Mit dieser Macke kann ich natürlich nicht leben. Damit fallen sämtliche Projekte.

    Der Wago Support sagte, es könne an einer langsamen Verbindung liegen (bei mir DSL), und ich sollte FW11 probieren.

    Das Upgrade hat aber auch nix gebracht.

    Der Kontroller startet sogar manchmal neu, wenn ich mit dem Explorer die Webvisu aufrufe. Kein Task ist freilaufend (alle über 100ms). Extrem frustrierend und sehr unangenehm gegenüber meinen Kunden.

    Vielleicht liegt es ja auch an dem Kontroller.

    Kannst du mittlerweile einen stabilen Betrieb bestätigen?

     
  • Jan Homann - 2006-05-29

    Hallo gnassel,

    von Wago habe ich einiges zu dem Absturzverhalten erfahren. Für die Übertragung eines neuen Programms per Ethernet sollte man den S3 Ethernettreiber wählen, der ist wesentlich schneller und zuverlässiger.

    Ein weiteres Problem lag in dem unvollständigen Update der Firmware. Nach dem Update sollten per Wago Ethernet Settings alle Webseiten vom Controller extrahiert und danach der Controller formatiert werden.

    Bei den letzten Tests lief meiner ein paar Tage ohne Hardwareprobleme.

    Gruss

    Jan

     

Log in to post a comment.