potentialfreier Kontakt am digitalen Eingang

PAKA
2010-12-06
2010-12-06
  • PAKA - 2010-12-06

    Hallo Community,

    ich habe irgendwie eine Blockarde und komme nicht weiter. Erstmal zur Hardware habe einen Controller 750-873 und digitale Eingangsklemme 750-430. Habe einen Bewegungsmelder der das digitale Signal über einen potentialfreien Kontakt über den digitalen Eingang an der Wago verarbeiten soll. Wenn das Signal anliegt soll ein Kanal am KNX Aktor geschalten werden. In der Simulation klappt alles, aber ich habe keine Ahnung wie ich den potentialfreinen Kontakt auf die Eingangklemme bringen soll. Mit einer 2-Leiter Klemme wäre es ja kein Problem aber bei einer 1-Leiter Klemme habe ich keine Ahnung wie ich das machen soll. Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp für mich.

    Vielleicht nochmal verständlicher ich brauche einen Tipp wie ich die zwei Strippen vom Bewegungsmelder auf der digitalen Eingangsklemme anklemmen soll.

    P.S. Danke für euren Tipp

    MfG

     
  • MAD110 - 2010-12-06

    Moin

    kleiner tipp http://de.wikipedia.org/wiki/Potentialfreier_Kontakt

    Mit dem Bewegungsmelder auf der digitalen Eingangsklemme und das ganze über ein Relais oder Optokoppler.

    Der Bw Schaltet das Relais und mit dem Relais (Kontakt 13/14) Schaltest du die Eingangsklemme

    MFG
    MAD

     
  • PAKA - 2010-12-06

    Super danke für deine schnelle Antwort, werd ich denn mal umsetzen =). Ist echt ein super Forum.

    MfG

     
  • Erik Böhm - 2010-12-06

    Servus

    Das ganze geht auch ohne zusätzliches Relais.
    Der Bewegungsmelder hat das ja schon eingebaut.
    Den 1. Kontakt des Bewegungsmelders mit den 24V versorgen, mit denen auch der Wago-Knoten versorgt wird, den 2. Kontakt an die Eingangsklemme.

    Mit Relais ist das doppelt gemoppelt...

    Gruß
    Erik

     
  • PAKA - 2010-12-06

    Das ist sogar noch eleganter, weil über Relai wäre wirklich doppelt gemoppelt gewesen. Danke für den Hinweis

     

Log in to post a comment.