ich habe irgendwie eine Blockarde und komme nicht weiter. Erstmal zur Hardware habe einen Controller 750-873 und digitale Eingangsklemme 750-430. Habe einen Bewegungsmelder der das digitale Signal über einen potentialfreien Kontakt über den digitalen Eingang an der Wago verarbeiten soll. Wenn das Signal anliegt soll ein Kanal am KNX Aktor geschalten werden. In der Simulation klappt alles, aber ich habe keine Ahnung wie ich den potentialfreinen Kontakt auf die Eingangklemme bringen soll. Mit einer 2-Leiter Klemme wäre es ja kein Problem aber bei einer 1-Leiter Klemme habe ich keine Ahnung wie ich das machen soll. Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp für mich.
Vielleicht nochmal verständlicher ich brauche einen Tipp wie ich die zwei Strippen vom Bewegungsmelder auf der digitalen Eingangsklemme anklemmen soll.
P.S. Danke für euren Tipp
MfG
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Das ganze geht auch ohne zusätzliches Relais.
Der Bewegungsmelder hat das ja schon eingebaut.
Den 1. Kontakt des Bewegungsmelders mit den 24V versorgen, mit denen auch der Wago-Knoten versorgt wird, den 2. Kontakt an die Eingangsklemme.
Mit Relais ist das doppelt gemoppelt...
Gruß
Erik
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo Community,
ich habe irgendwie eine Blockarde und komme nicht weiter. Erstmal zur Hardware habe einen Controller 750-873 und digitale Eingangsklemme 750-430. Habe einen Bewegungsmelder der das digitale Signal über einen potentialfreien Kontakt über den digitalen Eingang an der Wago verarbeiten soll. Wenn das Signal anliegt soll ein Kanal am KNX Aktor geschalten werden. In der Simulation klappt alles, aber ich habe keine Ahnung wie ich den potentialfreinen Kontakt auf die Eingangklemme bringen soll. Mit einer 2-Leiter Klemme wäre es ja kein Problem aber bei einer 1-Leiter Klemme habe ich keine Ahnung wie ich das machen soll. Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp für mich.
Vielleicht nochmal verständlicher ich brauche einen Tipp wie ich die zwei Strippen vom Bewegungsmelder auf der digitalen Eingangsklemme anklemmen soll.
P.S. Danke für euren Tipp
MfG
Moin
kleiner tipp http://de.wikipedia.org/wiki/Potentialfreier_Kontakt
Mit dem Bewegungsmelder auf der digitalen Eingangsklemme und das ganze über ein Relais oder Optokoppler.
Der Bw Schaltet das Relais und mit dem Relais (Kontakt 13/14) Schaltest du die Eingangsklemme
MFG
MAD
Super danke für deine schnelle Antwort, werd ich denn mal umsetzen =). Ist echt ein super Forum.
MfG
Servus
Das ganze geht auch ohne zusätzliches Relais.
Der Bewegungsmelder hat das ja schon eingebaut.
Den 1. Kontakt des Bewegungsmelders mit den 24V versorgen, mit denen auch der Wago-Knoten versorgt wird, den 2. Kontakt an die Eingangsklemme.
Mit Relais ist das doppelt gemoppelt...
Gruß
Erik
Das ist sogar noch eleganter, weil über Relai wäre wirklich doppelt gemoppelt gewesen. Danke für den Hinweis