eine normaler Hysteresebaustein (bspw. Hyst_01 von oscat) gibt eine TRUE aus, wenn das HIGH-Limit überschritten und wird FALSE, wenn das LOW-Limit unterschritten.
Gibt es einen Baustein, bei dem es genau umgekehrt ist:
TRUE, wenn LOW-Limit unterschritten und FALSE, wenn HIGH überschritten
Gruß
Leidi
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Solltest Du WAGO verwenden, dann findest findest Du in der WAGO Bibliothek "Building_HVAC_01.lib" einen Hysteresebaustein, der die von Dir beschriebene Funktionalität zur Verfügung stellt.
Gruß
Freddy
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Zitat:
welches Zielsystem verwendest Du?
Solltest Du WAGO verwenden, dann findest findest Du in der WAGO Bibliothek "Building_HVAC_01.lib" einen Hysteresebaustein, der die von Dir beschriebene Funktionalität zur Verfügung stellt.
NUR passend für WAGO.
Kein Quellcode offengelegt.
Beim wechsel z.b. nach Beckhoff sucht hier erneut
Beginn bei Stunde "Null"
Empfehlung:
OSCAT-Quellcode anschauen/rauskopieren und ändern.
Nur so kannst du Portabel bleiben.
ODER Signalzustand invertieren mit nachgelageren befehl.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
eine normaler Hysteresebaustein (bspw. Hyst_01 von oscat) gibt eine TRUE aus, wenn das HIGH-Limit überschritten und wird FALSE, wenn das LOW-Limit unterschritten.
Gibt es einen Baustein, bei dem es genau umgekehrt ist:
TRUE, wenn LOW-Limit unterschritten und FALSE, wenn HIGH überschritten
Gruß
Leidi
Hallo Leidi,
welches Zielsystem verwendest Du?
Solltest Du WAGO verwenden, dann findest findest Du in der WAGO Bibliothek "Building_HVAC_01.lib" einen Hysteresebaustein, der die von Dir beschriebene Funktionalität zur Verfügung stellt.
Gruß
Freddy
NUR passend für WAGO.
Kein Quellcode offengelegt.
Beim wechsel z.b. nach Beckhoff sucht hier erneut
Beginn bei Stunde "Null"
Empfehlung:
OSCAT-Quellcode anschauen/rauskopieren und ändern.
Nur so kannst du Portabel bleiben.
ODER Signalzustand invertieren mit nachgelageren befehl.
Waow, vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
Zum "Glück" (jedenfalls für die schnelle Problemlösung) nutze ich nen Wago-Controller...
Daher habe ich nun den Hysterese Baustein von Wago in Verwendung...
Klappt einwandfrei
Gruß
Solange du bei Wago bleibst.
Für andere Conroller passt die LIB NICHT
hier verstehe ich etwas nicht,
warum nimmst du nicht hyst_1 und machst einenr echtsclick auf den output und sagst negieren
dann geht der ausgang true wenn lower limit unterschritten und false wenn upper limit überschritten
das ist doch standard funktionalität
du kannst jeden boolschen ein oder ausgang so anpassen wie du sie benötigst