Umgedrehte Hysterese

Leidi
2008-05-22
2008-06-04
  • Leidi - 2008-05-22

    Hallo,

    eine normaler Hysteresebaustein (bspw. Hyst_01 von oscat) gibt eine TRUE aus, wenn das HIGH-Limit überschritten und wird FALSE, wenn das LOW-Limit unterschritten.

    Gibt es einen Baustein, bei dem es genau umgekehrt ist:

    TRUE, wenn LOW-Limit unterschritten und FALSE, wenn HIGH überschritten

    Gruß

    Leidi

     
  • Freddy - 2008-05-22

    Hallo Leidi,

    welches Zielsystem verwendest Du?

    Solltest Du WAGO verwenden, dann findest findest Du in der WAGO Bibliothek "Building_HVAC_01.lib" einen Hysteresebaustein, der die von Dir beschriebene Funktionalität zur Verfügung stellt.

    Gruß

    Freddy

     
  • gravieren - 2008-05-22

    Zitat:
    welches Zielsystem verwendest Du?
    Solltest Du WAGO verwenden, dann findest findest Du in der WAGO Bibliothek "Building_HVAC_01.lib" einen Hysteresebaustein, der die von Dir beschriebene Funktionalität zur Verfügung stellt.

    NUR passend für WAGO.

    Kein Quellcode offengelegt.

    Beim wechsel z.b. nach Beckhoff sucht hier erneut

    Beginn bei Stunde "Null"

    Empfehlung:

    OSCAT-Quellcode anschauen/rauskopieren und ändern.

    Nur so kannst du Portabel bleiben.

    ODER Signalzustand invertieren mit nachgelageren befehl.

     
  • Leidi - 2008-05-22

    Waow, vielen Dank für die schnellen Antworten!!!

    Zum "Glück" (jedenfalls für die schnelle Problemlösung) nutze ich nen Wago-Controller...

    Daher habe ich nun den Hysterese Baustein von Wago in Verwendung...

    Klappt einwandfrei

    Gruß

     
  • gravieren - 2008-05-22

    Zitat:
    Klappt einwandfrei

    Solange du bei Wago bleibst.

    Für andere Conroller passt die LIB NICHT

     
  • hugo - 2008-06-04

    hier verstehe ich etwas nicht,

    warum nimmst du nicht hyst_1 und machst einenr echtsclick auf den output und sagst negieren

    dann geht der ausgang true wenn lower limit unterschritten und false wenn upper limit überschritten

    das ist doch standard funktionalität

    du kannst jeden boolschen ein oder ausgang so anpassen wie du sie benötigst

     

Log in to post a comment.