Der gemessene Temperaturwert wird über einen Messumformer in ein 0...10 Volt - Signal umgewandelt, welches ich auf meine ABB AC500-eCo -Steuerung gebe.
Die analoge Eingangskarte führt ja eine Analog-/Digital-Umwandlung durch. Der digitalisierte MEsswert wird dann intern (bei meiner Karte) als 10-Bit-Datenword im Eingangsabbild des Arbeitsspeichers abgelegt.
Wie bekomme ich jetzt die digitale Größe (dezimal). D.h. 0 Volt = 0 und 10 Volt = xxx
Analog dazu:
Bei einem 4-20mA - Eingangssignal mit einer internen 16-Bit-Datenword
ist der dezimalbereich 0-27648
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß,
j.g.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Originally created by: j.g.
Hallo!
Habe mal wieder eine Frage:
Der gemessene Temperaturwert wird über einen Messumformer in ein 0...10 Volt - Signal umgewandelt, welches ich auf meine ABB AC500-eCo -Steuerung gebe.
Die analoge Eingangskarte führt ja eine Analog-/Digital-Umwandlung durch. Der digitalisierte MEsswert wird dann intern (bei meiner Karte) als 10-Bit-Datenword im Eingangsabbild des Arbeitsspeichers abgelegt.
Wie bekomme ich jetzt die digitale Größe (dezimal). D.h. 0 Volt = 0 und 10 Volt = xxx
Analog dazu:
Bei einem 4-20mA - Eingangssignal mit einer internen 16-Bit-Datenword
ist der dezimalbereich 0-27648
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß,
j.g.
Moin,
http://www.oscat.de
Das ist eine freie Bibliothek für CoDeSys.
Der Baustein AIN sollte dein Problem lösen.
Gruß Volker