Welcome to our new forum
All users of the legacy CODESYS Forums, please create a new account at account.codesys.com. But make sure to use the same E-Mail address as in the old Forum. Then your posts will be matched. Close

Zentrale Visualisierung von 3 Umrichtern

hudsonvx
2010-01-29
2010-02-01
  • hudsonvx - 2010-01-29

    Hallo zusammen,

    ich habe hier in einem Projekt 3 Umrichter mit SPS-Funktionalität. Die Programmierung der Umrichter erfolgt mit Codesys. Leider können die Umrichter keinen Webserver bereitstellen für eine WebVisu.

    Nun war mein Plan/Wunsch eine zentrale kleine SPS (oder auch ein kleiner Rechner) für die Visualisierung zu verwenden.

    Dazu zwei Fragen:

    a) Ist es Möglich eine zentrale Webvisu zu verwenden? Die Umrichter sind per Ethernet angebunden und die Visualisierung über die Codesys IDE geht.

    b) Kann mir jemand eine Empfehlung für den zentralen Rechner/SPS geben? Sollte nach Möglichkeit nicht so viel kosten und wenn Möglich Webserver mit HTTPS bereitstellen. E/A's oder ähnliches werden nicht benötigt.

    Gruß

    Oliver Hör

     
  • Anonymous - 2010-02-01

    Originally created by: mg

    hudsonvx hat geschrieben:
    Hallo zusammen,
    ich habe hier in einem Projekt 3 Umrichter mit SPS-Funktionalität. Die Programmierung der Umrichter erfolgt mit Codesys. Leider können die Umrichter keinen Webserver bereitstellen für eine WebVisu.
    Nun war mein Plan/Wunsch eine zentrale kleine SPS (oder auch ein kleiner Rechner) für die Visualisierung zu verwenden.
    Dazu zwei Fragen:
    a) Ist es Möglich eine zentrale Webvisu zu verwenden? Die Umrichter sind per Ethernet angebunden und die Visualisierung über die Codesys IDE geht.
    b) Kann mir jemand eine Empfehlung für den zentralen Rechner/SPS geben? Sollte nach Möglichkeit nicht so viel kosten und wenn Möglich Webserver mit HTTPS bereitstellen. E/A's oder ähnliches werden nicht benötigt.
    Gruß
    Oliver Hör

    a) abhängig vom Bussystem + Codesysversion (version 2 oder Version 3) evtl. über Netzvariablen bei TCPIP-Anbindung (vorzugsweise-dann wäre das auch gleichzeitig der Anschluß für dein Web), Profibus, Modbus, Can-Bus

    b) siehe Pos a)

     
  • hudsonvx - 2010-02-01

    Zu a) Die Umrichter sind per Ethernet angebunden. Netzwariablen über TCP/IP klingt gut. Momentan ist auf den Umrichtern noch Codesys 2.3. In der Serie dann später 3x.

     
  • Anonymous - 2010-02-01

    Originally created by: mg

    hudsonvx hat geschrieben:
    Zu a) Die Umrichter sind per Ethernet angebunden. Netzwariablen über TCP/IP klingt gut. Momentan ist auf den Umrichtern noch Codesys 2.3. In der Serie dann später 3x.

    Dann kannst Du es mit vielen Steuerungen machen zB Wago,Beckhoff,Moeller usw.: Wichtig ist daß die einen Netzwerkanschluß haben (vorzugsweise 100MBit) und eine WebVisu haben (zB Wago 750-841 ... ICH WILL DAMIT ABER KEIN FABRIKAT EMPFEHLEN! soll nur ein Bsp sein, wie es gehen könnte) Weiters unterstützen nicht alle Geräte (das ist nun von den FU's abhängig) die Netzvariablen ... wenn nicht, dann muß man es mit ModBus TCPIP machen, aber auch das geht zwar mit mehr Aufwand (braucht dazu eine Modbus-TCPIP-Master Software - selber nachen, oder einfacher man erhält das vom Steuerungshersteller oder auch von der Fa. Codesys direkt) und dann muß man halt noch 'ne WebVisu machen. Den Aufwand halte ich für gering. (DER LETZTE SATZ IST WIE IMMER MIT VORBEHALT ZU SEHEN) Insbesondere bei den Netzvariablen sollten lt. einer einmal gehörten Aussage (kann aber nicht mehr sagen woher) die Codesys-Versionen zusammenpassen. Beim Modbus-TCPIP dürte es Wurscht sein. Nicht sagen kann ich Dir wie es mit "HTTPS" geht. Da fehlt mir die Erfahrung und da bin ich zu wenig Computer/Netzwerk-Spazialist.

    Da hätte ich noch 'ne Frage: was ist Codesys "IDE"?

     
  • hudsonvx - 2010-02-01

    Vielen Dank für die Antwort. Das hat mir schonmal weitergeholfen.

    mit IDE ist die Entwicklungsumgebung von CodeSys gemeint.

    Gruß

     

Log in to post a comment.