Hallo,
es ist nun jetzt eingetreten, ich benötige Telegramme von mehr als 125 Worten für eine MODBUS-Verbindung zwischen zwei Steuerungen (Codesys 3.5).
Ich hoffte, einen zusätzlichen "Kanal" zu erzeugen und es ginge los. Hat sich leider als falsch herausgestellt.
Ich habe nun 0 Ideen für einen neuen Ansatz.
Wer hat denn schon mal so was gemacht.
Mfg
Thomas
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo Thomas,
versuche es mal mit Netzwerkvariablenliste.
Das ist ein Proatäres Protokoll von CoDeSys, die Kommunikation läuft über UDP.
Das schöne daran ist man hantiert mit den gleichen Varablennamen (Sende + Empfang Seite) und so was wie Strukuren und Array sind ebenfalls möglich.
Gruss
Uwe