    Hallo zusammen,

    ich setze eine Wago 750-841 Steurung in meinem EFH ein. Da ich meine Beleuchtung über DALI betreibe, habe ich die zugehörige Visualisierung (Bsp. Programm Wago) in mein Projekt eingebunden. (Zuordnen von Gruppenadressen, Einrichten von Szenen usw). Wenn ich nun den Haken für Visu in der Steuerungskonfiguration setze, kann diese noch übertragen werden. Für ein Bootprojekt reicht der Speicher aber nicht mehr aus.

    Gibt es die Möglichkeit nur bestimmte Teile der VISU in den Controller zu laden?

    Gruß

    Michael

     
  • gravieren - 2008-01-17

    Hallo

    Speicher reicht nicht aus ? ? ?

    Bitte prüfen:

    • Hast du schon einiges "rumprogrammiert" die Programmnamen eventuell

    schon ein paar mal geändert!

    • Welches Bildformat hast du ? Und wie gross sind die Bilddateien (in Bytes)

    Mögliche Fehlerquellen:

    Es gibt "verschiedene" Projekte, die im Speicher liegen und somit deinen freien Speicher reduzieren.

    Abhilfe:

    Einloggen und "nachschauen" welche Dateien welchen Platz benötigen.

    Vorgehensweise siehe Link.

    http://www.magnia.de/content/view/32/30/

    Bilder/Zeichnungen sind unnötig gross.

    Gibt es viele Bilder/Zeichnungen, die extrem viel Speicher benötigen.

     
  • brooktree - 2008-01-17

    Hallo,

    ich habe das Dateisytem deer SPS bereits formatiert und mit extract wieder aufgespielt. Das Problem ist wohl die zu großen Visualisierungen für die DALI Klemme. Es sind hierfür bereits 7 seiten nötig um Gruppen zu definieren, Kurzadressen zuzuweisen, Szenen anzulegen usw.

    Ich würde deshalb gerne nur 1 oder 2 Seiten anlegen und nur diese zur Ablage im WEB Server definieren. Auf der anderen Seite möchte ich die DALI Visu nicht löschen, da ich hierüber einfach Szenen ändern und erweitern kann.

    Gruß

    Michael

     
  • debug - 2008-01-18

    Hallo,

    hast Du die Komprimierung aktiv?

    Ich habe hier ein Projekt mit 10 Seiten auf denen jeweils ca. 100 Mess- und Regelparameter befinden. Das ganze ohne Speicherplatzprobleme.

     
  • brooktree - 2008-01-18

    Hallo debug,

    ich wüsst enicht, dass ich eine Koprimierung aktiviert hätte. Wo kann ich das kontrollieren bzw. einstellen?

    Gruß

    Michael

     
  • debug - 2008-01-21

    In den Zielsystemeinstellungen unter Visualisierung gibt es einen Schalter Komprimierung.

    Vorher vielleicht die alten xml Dateien vom Buskoppler entfernen.

     
  • Oberchefe - 2008-01-21

    Zur Not die "Online"-Programmier-Möglichkeit abwählen (falls angewählt).

     