Hardwareaufbau:
EATON Panel mit integrierter SPS XV300 (CAN-Bus Master)
MURR Cube20 und Impact67 als Slaves
Abschlusswiderstände 120 Ohm am Master und am letzten Slave vorhanden.
Geschwindigkeit 250kBit
Verkabelung in Ordnung. Adressen eingestellt.
Problem:
Der Master meldet Zugriffsfehler 0x8100 und kann die Slaves nicht erreichen.
Im Anhang einige Screenshots vom Codesys-Monitoring.
Gibt es Tipps, was bei der Inbetriebnahme zu beachten ist? Muss ich bestimmte Einstellungen im CAN-Bus-Manager beachten?
Inzwischen kann ich auf die Module Impact67 zugreifen und I/Os steuern.
Bei den Cube20-Modulen gibt es noch Probleme.
Im Codesys werden die Module zwar grün markiert aber wenn ich ein Ausgangsbit setze, wird es am Modul nicht angezeigt.
Im angehängten PDF habe ich mal die LOG-Struktur dargetsellt. Es gibt Abort-Codes, die im Handbuch beschrieben sind, mir erschließt sich allerdings noch nicht ganz die Ursache.
Hardwareaufbau:
EATON Panel mit integrierter SPS XV300 (CAN-Bus Master)
MURR Cube20 und Impact67 als Slaves
Abschlusswiderstände 120 Ohm am Master und am letzten Slave vorhanden.
Geschwindigkeit 250kBit
Verkabelung in Ordnung. Adressen eingestellt.
Problem:
Der Master meldet Zugriffsfehler 0x8100 und kann die Slaves nicht erreichen.
Im Anhang einige Screenshots vom Codesys-Monitoring.
Gibt es Tipps, was bei der Inbetriebnahme zu beachten ist? Muss ich bestimmte Einstellungen im CAN-Bus-Manager beachten?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Last edit: hubitaner 2020-11-08
Ich muss das Problem nocheinmal aufgreifen:
Inzwischen kann ich auf die Module Impact67 zugreifen und I/Os steuern.
Bei den Cube20-Modulen gibt es noch Probleme.
Im Codesys werden die Module zwar grün markiert aber wenn ich ein Ausgangsbit setze, wird es am Modul nicht angezeigt.
Im angehängten PDF habe ich mal die LOG-Struktur dargetsellt. Es gibt Abort-Codes, die im Handbuch beschrieben sind, mir erschließt sich allerdings noch nicht ganz die Ursache.
Hier das MURR-Handbuch dazu