CoDeSys Visualisierung/Bedienoberfläche + Beckhoff TwinCAT

HoleTronic
2006-05-31
2006-06-22
  • HoleTronic - 2006-05-31

    Hallo zusammen,

    habe eine Frage: wie kann ich am Einfachsten die Bedienoberflächen-Funktionalität mit der CoDeSys Visualisierung unter Beckhoff TwinCAT 2.9 erreichen?

    Die CoDeSys HMI Anbindung klappt schon mal nicht – bekomme die Fehlermeldung, dass das Projekt fehlerhaft ist. Die Vergabe der TwinCAT Adressen (z.B. %IW8000.0 oder %QX300.5) wird unter CoDeSysHMI nicht akzeptiert.

    Die Web-Visualisierung wird angeblich von TwinCAT gar nicht unterstützt.

    Jetzt möchte ich wissen, ob jemand eine - CoDeSys Target Visualisierung unter Beckhoff am Laufen hat. Oder gibt es da andere Möglichkeiten? Bis jetzt habe ich immer die Beckhoff ADS-OCX Schnittstelle benutzt und die eigentliche Bedienoberfläche mit Delphi geschrieben.

    Für einfache Anwendungen wäre es aber sinnvoll, die CoDeSys Visualisierung zu nutzen…

    Vielen Dank im Vorraus!

    Andreas Dick

     
  • Dirk - 2006-06-22

    hallo,

    da twincat eine spezielle anpassung von codesys ist und nicht auf der caa-variante basiert, sind die projekte inkompatibel. außerdem verwendet twincat eine komplett eigene kommunikationsschicht, welche die hmi nicht unterstützt.

    um mit beckhoff hardware eine codesyshmi-basierte visualisierung bereiben zu können, braucht man also so etwas wie eine "twincathmi", welche beckhoff liefern muss. diese gibt es meines wissens von beckhoff aber nicht, aber man kann ja mal direkt bei beckhoff nachfragen.

    eine targetvisu gibt es von beckhoff denke ich für die cx-reihe.

    grüße

    dirk

     