    Hallo

    Ich messe den Strom durch eine Photodiode (Helligkeitsmessung).

    Während der Strom (gemessen mit Digital Multimeter) am Eingang der Karte (750-452) stabil ist, schwankt der vom Kontroller angezeigte Wert sehr stark.

    Ich habe bereits die Karte getauscht, daran liegt es aber nicht.

    Hat jemand einen Tip?

    Gruß Volker

     
  • hugo - 2007-03-04

    digitalmultimeter wandeln nach dem sigma delta verfahren was eine sehr große (bis zu mehreren 100ms) tiefpassfunktion prinzipbedingt eingebaut hat.

    bei den wandlern ist es vom typ abhängig, datenblatt ansehen.

    wahrscheinlich hast du aber störungen auf deiner leitung.

    ist die leitung geschirmt?

    wie lange ist die leitung?

    eventuell einen kleinen tiefpass (RC glied) direkt am wandler versuchen.

    schieß den sensor direkt an und versuch ob damit die störungen weg sind.

     