CANopen und (nur) CAN Teilnehmer mischen

2009-04-28
2009-04-29
  • controllfreak - 2009-04-28

    hallo,

    ich habe folgendes Problem. Es gibt 4 CANopen-Buskoppler von WAGO und drei CAN-Schnittstellen an Lenze FUs, als CANopen Master fungiert ein WAGO IPC. Alle CAN-Teilnehmer sind in der Steuerungskonfiguration eingetragen. Nun bin ich bei den ersten Tests und nach meinem Verständniss passiert folgendes, solange sich nicht alle Teilnehmer per Bootup-Message gemeldet haben geht kein Teilnehmer in den Operational-Mode.

    Von den Lenze FU-Interfaces kommen diese Boot-up Messages nicht weil sie ja kein CANopen sind.

    Wie kann ich diese Teilnehmer ignorieren oder ist das Ansprechen der FUs über die CANopen-Lib der richtige Weg?

     
  • controllfreak - 2009-04-28

    Bei einigen Zielsystemen gibt es die Möglichkeit die CANopen-Teilnehmer als "optional" zu kennzeichnen. Leider gibt es diese Möglichkeit beim WAGO IPC nicht.

     
  • controllfreak - 2009-04-29

    Bin jetzt den Weg über WAGO gegangen, es wurde mir sehr schnell mit dem Anwendungshinweis A115301d_1 geholfen.

     