Hi
wie kann ich meine Intanzen vor einem Download sichern.
In den Instanzen sind Parameter eingestellt, die normalerweisse durch einen Download verloren gehn.
Ich habe schon versucht die Instanz mit einer konstante zu beschreiben, hat aber nicht geklappt
Was ich machen will.
1. die instanzen vor dem download zu sichern und danach wieder einspielen, oder
2. die instanzen mit festen Werten nach dem Download beschreiben. (so eine Art Grundkonif. der Anlage)
bin für jeden tip dankbar.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Moin
Entweder deklarierst du die entsprechenden Parameter (oder den ganzen FB) als Retain, oder du schaust dir mal die Themen "Instanzen von Funktionsblöcken" und "Anlegen von Watchlisten, Rezepturen" an.
Gruß Erik
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
und wie bekomme ich die daten vom rezept in die instanz. die instanz lässt sich nicht ansprechen.
wie beim rezept könnte ich standartwerte hinterlegen und per tastendruck die instanzen beschreiben.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
prinzipiell kann man beim 750-849 die Speicheraufteilung dahingehend variieren, dass man einen größeren Bereich für die Retain-Variablen bekommt. Dieses ist aber eine ABSOLUTE EXPERTENEINSTELLUNG, da man sich hierüber auch viel Ärger einfangen kann.
Bitte wende Dich doch dazu direkt an uns unter den unten genannten Kontaktdaten. Wir schauen dann einmal, wie wir Dir helfen können.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hi
wie kann ich meine Intanzen vor einem Download sichern.
In den Instanzen sind Parameter eingestellt, die normalerweisse durch einen Download verloren gehn.
Ich habe schon versucht die Instanz mit einer konstante zu beschreiben, hat aber nicht geklappt
Was ich machen will.
1. die instanzen vor dem download zu sichern und danach wieder einspielen, oder
2. die instanzen mit festen Werten nach dem Download beschreiben. (so eine Art Grundkonif. der Anlage)
bin für jeden tip dankbar.
PS: es handelt sich um eine Wago 849 Steuerung.
Moin
Entweder deklarierst du die entsprechenden Parameter (oder den ganzen FB) als Retain, oder du schaust dir mal die Themen "Instanzen von Funktionsblöcken" und "Anlegen von Watchlisten, Rezepturen" an.
Gruß Erik
Retain ist voll! wäre zu einfach...
Watchlisten und Rezepturen werden überschrieben beim Laden.
wie kann ich das verhindern?
und wie bekomme ich die daten vom rezept in die instanz. die instanz lässt sich nicht ansprechen.
wie beim rezept könnte ich standartwerte hinterlegen und per tastendruck die instanzen beschreiben.
Hallo sunshineboy10,
prinzipiell kann man beim 750-849 die Speicheraufteilung dahingehend variieren, dass man einen größeren Bereich für die Retain-Variablen bekommt. Dieses ist aber eine ABSOLUTE EXPERTENEINSTELLUNG, da man sich hierüber auch viel Ärger einfangen kann.
Bitte wende Dich doch dazu direkt an uns unter den unten genannten Kontaktdaten. Wir schauen dann einmal, wie wir Dir helfen können.