Ich suche schon eine Weile, komme nicht weiter und bitte um Hinweise:
Ich kann keine Verbindung mit einer Wago 750-842 über CodeSys 2.3.7.2 aufbauen
IP ist korrekt,
über einen Browser bekomme ich
Coupler details Order number 750-842
Firmware revision 04.02.03(13)#
Terminal Status zeigt
1.Digital output
2.Digital input
In der Steuerungskonfiguration sind unter K-Bus[FIX] die Module eingetragen - 1x 403 1x 530, Endklemme ist d'rauf -
Endklemme und Module wurden an einer 841 getestet.
In den Kommunikationsparametern ist die richtige IP eingetragen.
Bei Zielsystem ist WAGO_750-842 eingetragen
auswählen (Plattform oder so) kann man nix -
Beim Online gehen bekomme ich blablabla
"...Steuerungsprofil entspricht nicht dem des Zielsystems!..."
Fragen dazu:
gibt es irgendwo mehr Infos was da nicht gefällt?
nach mehrfachem Wechsel der Zielsystemeinstellung hängt sich Codesys auf ? jedenfalls kann man dann in der Steuerungskonfiguration nichts mehr ändern -
...ein Tip? Update der Wago (aber wie?)? Update der Zielsystemtreiber (aber wie?)?
Danke!
ach ja komplette Entwicklungsumgebung läuft ohne Probleme mit zwei 750-841
...moment - was davon ist denn die Firmware-Version ...13??
bedeutet die Info von Wago ...programmierbar ab SW 15 ???
wo/was ist denn genau die Firmware-Version bei 4.2.3.(13)????
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Danke für die Replys! (an solchen Tagen liebe ich das Internet...)
externe Switch, Port, Routing, IP, TCP/IP Probleme kann ich ausschließen (mein 'aktueller' Fachbereich)
ggf. ist es aber ein IP/Stack Problem der Wago (nachdem ich die Beschreibungen gelesen habe...wahrscheinlich... )
-> dann kann ich nix tun und bin nach Info und Rat von Uwe jetzt hinter einem Update der Firmware her - Email an e info@wago.com e ist 'raus.
vielleicht bekomme ich ja auch das geheimnisvolle "Costumer.exe"
melde mich, wenn weitere Infos vorliegen.
<update></update>
Habe gerade mit Wago telefoniert (ich wollte nicht darauf warten, dass meine Email die diversen SPAM/Weiterleitungen passiert hat) und bekomme ein Firmwareupdate gesendet
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Ich habe die aktuelle Firmware bekommen und aufgespielt - und 'es' geht.
zur allgemeinen Info :
wenn 'kurz' von FW 17 gesprochen wird, ist damit dann die Release 17 gemeint.
Die Software Versionsnummer (SW Version) ist dabei die 05.00.01
(ausgelesen z.B. über Wago Ethernet Settings Tool )
eine unbestätigte Annahme von mir dabei ist, das jede SW Version mit einer(einem) eineindeutigen Release verbunden ist.
nach dem Reset bekam die Wago eine IP vom DHCP, mit CoDeSys 2.3.7.2 (Wago-Version) konnte sofort eine Verbindung aufgebaut werden, Upload, Start, funzt -
Dank an Chräshe und Uwe!
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hi,
Ich suche schon eine Weile, komme nicht weiter und bitte um Hinweise:
Ich kann keine Verbindung mit einer Wago 750-842 über CodeSys 2.3.7.2 aufbauen
IP ist korrekt,
über einen Browser bekomme ich
Coupler details Order number 750-842
Firmware revision 04.02.03(13)#
Terminal Status zeigt
1.Digital output
2.Digital input
In der Steuerungskonfiguration sind unter K-Bus[FIX] die Module eingetragen - 1x 403 1x 530, Endklemme ist d'rauf -
Endklemme und Module wurden an einer 841 getestet.
In den Kommunikationsparametern ist die richtige IP eingetragen.
Bei Zielsystem ist WAGO_750-842 eingetragen
Beim Online gehen bekomme ich blablabla
"...Steuerungsprofil entspricht nicht dem des Zielsystems!..."
Fragen dazu:
gibt es irgendwo mehr Infos was da nicht gefällt?
nach mehrfachem Wechsel der Zielsystemeinstellung hängt sich Codesys auf ? jedenfalls kann man dann in der Steuerungskonfiguration nichts mehr ändern -
...ein Tip? Update der Wago (aber wie?)? Update der Zielsystemtreiber (aber wie?)?
Danke!
ach ja komplette Entwicklungsumgebung läuft ohne Probleme mit zwei 750-841
...moment - was davon ist denn die Firmware-Version ...13??
wo/was ist denn genau die Firmware-Version bei 4.2.3.(13)????
Hallo boy.scout,
hast du das Kabel für die RS232- Schnittstelle, dann gib der Steuerung mal ne neue IP.
Niemand weiß genau warum, aber bei anderen im Forum hat’s geholfen…
Gruß
Chräshe
Hi,
Danke für die Antwort!
gleich getestet:
IP über DHCP geändert und geprüft, gepingt, reset, geprüft -
macht leider keinen Unterschied -
Auf was <<genau>> bezieht sich:</genau>
...ab Firmwareversion SW 15 auch mit Wago-I/O...programmierbar
im Datenblatt von Wago (google suche: "750-842" )
erster Treffer bei wago dann unter Systemdaten ... Programmierung
beim Wegnehmen der Option: Addresses from BootP Server
(aber ich will ja nicht das Wago-Ethernet-Tool testen...bin ja schon froh/dankbar, dass ich COM8 über den USB-Adapter einstellen kann)
Auf jeden Fall nimmt die 842 die IP vom DHCP-Server und die
http- Seite kommt korrekt -
das Ding macht mich madig...
Hallo boy.scout,
da ich aktuell ein ähnliches Problem mit einem CX9010 von Beckhoff habe, bin ich über folgendes Thema gestolpert:
l viewtopic.php?t=1163&highlight=Problem+READONLY l
Vielleicht hilft`s – wenn ich was konkretes in Erfahrung bringe melde ich mich noch mal…
Gruß
Chräshe
Hallo boy.scout,
also 04.02.03 ist die Version
danach steht in Klammern die Release-Nr.
Eine Beta z.B. hat in Klammern immer die (00).
Du hast also Release (13)
SW 15 meint Release (15).
Deine Version muß uralt sein.
Inzwischen gibt es min. Release (17).
Frag mal beim WAGO-Support nach neuer Firmware.
(Gibt es dort normalerweise kostenlos)
Gruß
Uwe
Hi Chräshe Hi Uwe!
Danke für die Replys! (an solchen Tagen liebe ich das Internet...)
externe Switch, Port, Routing, IP, TCP/IP Probleme kann ich ausschließen (mein 'aktueller' Fachbereich)
ggf. ist es aber ein IP/Stack Problem der Wago (nachdem ich die Beschreibungen gelesen habe...wahrscheinlich... )
-> dann kann ich nix tun und bin nach Info und Rat von Uwe jetzt hinter einem Update der Firmware her - Email an e info@wago.com e ist 'raus.
vielleicht bekomme ich ja auch das geheimnisvolle "Costumer.exe"
<update></update>
Habe gerade mit Wago telefoniert (ich wollte nicht darauf warten, dass meine Email die diversen SPAM/Weiterleitungen passiert hat) und bekomme ein Firmwareupdate gesendet
Beitrag betrifft Wago 750-842
Ich habe die aktuelle Firmware bekommen und aufgespielt - und 'es' geht.
zur allgemeinen Info :
wenn 'kurz' von FW 17 gesprochen wird, ist damit dann die Release 17 gemeint.
Die Software Versionsnummer (SW Version) ist dabei die 05.00.01
(ausgelesen z.B. über Wago Ethernet Settings Tool )
nach dem Reset bekam die Wago eine IP vom DHCP, mit CoDeSys 2.3.7.2 (Wago-Version) konnte sofort eine Verbindung aufgebaut werden, Upload, Start, funzt -
Dank an Chräshe und Uwe!