proportional ventil ansteueren

bilecik11
2007-09-03
2007-09-03
  • bilecik11 - 2007-09-03

    Liebe freunde ich ganz neu bei codesys

    ich will über einer joystick mit analog ausgang +10...0...10+ einen hydraulik proportional ventil ansteuren wie mache ich das mit datenstuctrur und welche bausteine werde dafür verwenden

     
  • gravieren - 2007-09-03

    Hi

    Zitat:
    ich will über einer joystick mit analog ausgang +10...0...10+
    Einlesen mit dem Eingangswort. Analog Input +- 10 Volt

    Skalieren. ( Z.b. -10...+10Volt Joystick ---> 0...10 Volt Prop-Ventil)

    Schreiben in ein Ausgangswort.

    Zitat:
    einen hydraulik proportional ventil ansteuren

    Welches Signal hat das Vertil (0-10 Volt, 0-20mA)
    Oder sind es 2 Ventile ?

    Zitat:
    Und welche bausteine werde dafür verwenden
    Grundsätzlich benötigst du KEINE Bausteine dafür.

     

Log in to post a comment.