WAGO 750-841 FW 13 SNTP-Problem

2009-07-13
2009-07-13
  • controllfreak - 2009-07-13

    Hallo,

    habe folgendes Probleme ich möchte bei meinem 750-841 die Uhrzeit mit einem SNTP-Server synchronisieren. Ich habe im WebBasedmanagement ein Enabled-Häckchen bei SNTP gemacht. Im Programm verwende ich die Bibliothek SysLibRTC.lib und daraus den FB SysRTCgettime. Im WebBasedmanagement wird mir die richtige Uhrzeit angezeigt, der SysRTCgettime gibt mir immer 0:00 1.1.1970 zurück.

    Woran liegt es, hat jemand einen Tipp für mich?

     
  • controllfreak - 2009-07-13

    Habe das problem gelöst, SysLibRTC aus 08 gegen syslibrtc aus 04 getauscht

     
  • gravieren - 2009-07-13

    Hi

    Schön, Problem gelöst.

    Du solltest dir mal überlegen, ob du auf die FW16 hochrüstest.

     
  • controllfreak - 2009-07-13

    Welche Vorteile bietet FW16 gegenüber FW13? Passt FW16 zu meiner HW?

     
  • gravieren - 2009-07-13

    Hi

    Zitat:
    Welche Vorteile bietet FW16 gegenüber FW13? Passt FW16 zu meiner HW?

    Fehlerbereinigungen.

    Schnellere WebVisu.

    Aufruf OHNE Portangabe 8080.

    . . .

     