Frage zur Beckhoff CX1010 / I/O-Run

Matt81
2007-11-22
2007-11-28
  • Matt81 - 2007-11-22

    Hallo,

    ich habe eine Frage zur Beckhoff CX1010.

    Die Steuerung soll wenn ich den Strom einschaltet automatisch auf I/O Run gehen.

    Muss ich da was im TwinCat Manager stellen???

    Im Moment muss ich immer TwinCat öffnen einloggen und dann F5 drücken.

     
  • Fuchks - 2007-11-22

    Normalerweise gibts dafür einen Wahschalter am Gerät (Stop, Run) - mal in die Bedienungsanleitung schauen.

     
  • Matt81 - 2007-11-22

    nein den gibt es leider nicht

    ich vermute es mal das is im TwinCat manager eingestellt werden muss.

     
  • Speicherzelle - 2007-11-22

    du mußt den System Manager öffen

    dann gehtst Du auf System Konfiguration.

    im linken Fenster auf Booteinstellung

    dann klickste einfach Run-Modus

    das wars

     
  • Matt81 - 2007-11-23

    danke

    aber du hast was vegessen. im PLC Control noch ein BOOTPROJEKT erzeugen.

     
  • mwatermann - 2007-11-26

    das wäre nicht schlecht, ja... damit wird das projekt erst in den controller geflasht.

     
  • Speicherzelle - 2007-11-28

    davon bin ich wohl ausgegangen das Du ein Bootprojekt erzeugt hast

     