Programmierung WAGO 750-652 RS 485 Schnittstelle

2012-06-07
2012-06-08
  • Regensteiner - 2012-06-07

    Hallo,

    ich möchte über die Serielle Schnittstellenklemme einer Wago 872 eine Nachricht an einen anderen Feld-Controller senden. Leider werden keine Standards unterstützt und meine Kenntnisse sind bisher nur begrenzt. Als FB müsste man wohl den Serial_interface der Serial_interface_01.lib nutzen.
    Der Controller muss über RS485 Half-Duplex, 9600 BAUD, 8 data bits, no parity, one stop bit angesprochen werden.
    Als Telegramm zum abholen der Daten muss folgendes übertragen werden:
    7E FF 03 40 41 0F 00 20 00 00 00 0B 0F 09 00 B2 07 0E

    Kann jemand dabei auf die Sprünge helfen?

    Viele Grüße,

     
  • Schuero - 2012-06-08

    Hallo

    Google mal nach

    Wago A110901

    Da wird das Thema incl. Beispiel Programm behandelt.

    Gruß schuero

     

Log in to post a comment.