KNX-Bus Problem

Deutsch
fkoenig
2020-02-03
2020-02-12
  • fkoenig

    fkoenig - 2020-02-03

    Hallo alle zusammen,

    ich benutze CoDeSys V3.5.15.0.
    Leider habe ich das Problem dass ich KNX nicht eingebunden bekomme.
    Meine Konfiguration vom CoDeSys Projekt habe ich in das ETS lesbare XML-Format exportiert und anschließend in der ETS eingelesen.
    Wenn ich mit meinem CoDeSys Projekt online gehe, wird unter dem KNX-Status "Läuft nicht" angezeigt. (siehe Bild_1)
    Ebenso wird unter "Device-Log" die Meldung "Identification between CODESYS and ETS is not equal! No exchange of data possible!" angezeigt (siehe Bild_2).

    KNX ist momentan nicht lizenziert und läuft nur im Demo-Mode.
    Die Identifikationsnummer in dem CoDeSys- Projekt ist identisch der Nummer in der exportierten xml-Datei. (siehe Bild_3 und Bild_4)
    Woran scheitert mein Einbinden?

    Für eure Antworten bin ich sehr Dankbar!

    Viele Grüße

    IMG: Bild_4.JPG

    IMG: Bild_3.JPG

    IMG: Bild_2.JPG

    IMG: Bild_1.JPG

     
  • almot89

    almot89 - 2020-02-12

    Hallo,

    hast du die eingelesenen daten in ETS5 auch in das Gerät geschrieben und das Gerät adressiert?

    MfG
    almot

    IMG: codesys

     