Manchmal Kommunikationsfehler

michikkk
2011-06-16
2011-06-27
  • michikkk - 2011-06-16

    Guten Tag

    Ich betreibe eine Wago 750-849er mit der Codesys HMI dazu. Funktioniert auch alles schön mit der Kommunikation.

    Ca. einmal pro Tag ertönt aber die Warnung auf dem Touchscreen: Kommunikationsfehler, es wird ausgeloggt.
    Ich drücke auf Okay -> Wollen Sie sich wieder einloggen -> Ja.

    Danach kann ich für ca. 30 Sekunden nichts auf der HMI machen obwohl sie wieder erscheint. Anschliessend läuft alles wie normal.

    Gibt es da bessere Einstellungen für das Verbindungsprozedere? Wie z.B. Timeout-Zeiten oder Ähnliches?

    Freundliche Grüsse
    Michael Künzli

     
  • michikkk - 2011-06-20

    Ich bin etwas enttäuscht von diesem Forum.
    Ich weiss man muss sich gedulden, aber es sieht nicht aus, als wüsste irgendjemand auch nur einen Ansatz für dieses Problem.

    Leider ist das nicht das erste Mal, das Antworten völlig ausbleiben.

     
  • gravieren - 2011-06-20

    Hi

    So will ich das hier nicht stehen lassen !

    Ich denke, ich beteilige mich hier recht rege in diesem Forum.

    Ich konnte mit keinen "Reim" hierzu machen.

    Erzähle uns doch mehr.

    Gruß Karl

     
  • michikkk - 2011-06-20

    Danke für die Antwort: Wenn ihr was nicht versteht fragt doch

    Wie oben beschrieben läuft die Codesys HMI 24/7 auf einem Touchscrenn (XPemb) in unserem Haus.
    Ab und zu kommt die Meldung Kommunikationsfehler. Ich logge mich darauf hin wieder ein, jedoch kann ich dann auf der HMI für ca. 30 Sek nichts machen -> Anklicken von Buttons etc. wird von der Steuerung nicht übernommen. Danach geht alles wieder.

    Hat jemand eine Idee dafür, z.B. eine Timeout-Zeit für die Verbindung (falls es sowas gibt) erhöhen. Sprich falls ein Fehler passiert, die Steuerung tolleranter wäre und keine Fehler ausgibt, da er wahrscheinlich sowieso keine Auswirkungen hätte, weil niemand gerade an der HMI dran ist.

    Ansonsten bleibt der Fehler eben stehen bis jemand kommt und dann funktioniert es nicht.

    Gruss Michi

     
  • Erik Böhm - 2011-06-21

    Moin

    Wenn du die HMI benutzt, dann wird die Verbindung ja übers Gateway hergestellt.
    Im Gateway kann ein zusätzliches Logging aktiviert werden, das evtl. Gründe für das trennen der Verbindung hergibt.

    Ich hab die Beschreibung dazu mal angehängt.

    Gruß Erik

    Gateway Communication Troubleshooting.pdf [65.68 KiB]

     
  • michikkk - 2011-06-21

    Herzlichen Dank für das File, genau das, was ich gesucht habe.
    Ich werde die Einstellungen und das Logging mal versuchen und melde mich in einigen Tagen dazu wieder.

    Nochmals Herzlichen Dank!

     
  • michikkk - 2011-06-23

    So, der Fehler trat zwar nicht mehr häufig auf, aber jetzt, nach zwei Tagen war es wieder soweit. Hier die Fehlermeldung:

    \##NEW DATE: 2011-06-23##
    Read variables direct = Failed
       10:57:40.378  Tx (406)    2E 00 28 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 02 00 01 01 00 00 00 00 00 00 02 00 02 01 00 00 00 00 00 00 02 00 03 01 00 00 00 00 00 00 02 00 04 01 00 00 00 00 00 00 02 00 05 01 00 00 00 00 00 00 02 00 06 01 00 00 00 00 00 00 02 00 08 01 00 00 00 00 00 00 02 00 09 01 00 00 00 00 00 00 02 00 0B 01 00 00 00 00 00 00 02 00 2C 01 00 00 00 00 00 00 02 00 2D 01 00 00 00 00 00 00 04 00 51 00 00 00 01 00 00 00 04 00 45 01 00 00 01 00 00 00 04 00 52 01 00 00 01 00 00 00 04 00 5A 01 00 00 05 00 00 00 04 00 79 01 00 00 01 00 00 00 04 00 8C 01 00 00 01 00 00 00 04 00 9D 01 00 00 01 00 00 00 04 00 B4 01 00 00 01 00 00 00 04 00 C5 01 00 00 01 00 00 00 04 00 DC 01 00 00 01 00 00 00 04 00 ED 01 00 00 01 00 00 00 04 00 05 02 00 00 01 00 00 00 04 00 17 02 00 00 01 00 00 00 04 00 2F 02 00
        00 01 00 00 00 04 00 41 02 00 00 01 00 00 00 04 00 59 02 00 00 01 00 00 00 04 00 6B 02 00 00 01 00 00 00 04 00 83 02 00 00 01 00 00 00 04 00 DC 0C 00 00 61 00 00 00 04 00 40 0D 00 00 04 00 00 00 04 00 46 0D 00 00 02 00 00 00 04 00 4A 0D 00 00 04 00 00 00 04 00 50 0D 00 00 05 00 00 00 04 00 58 0D 00 00 03 00 00 00 04 00 64 0D 00 00 01 00 00 00 04 00 86 0D 00 00 01 00 00 00 04 00 A9 0D 00 00 52 00 00 00 04 00 50 0E 00 00 AA 00 00 00
       10:57:40.548  Error    Value=1, Param=0
    System DWord
       10:57:40.588  Get        Idx=5 (TARGETCHANNEL), Result=4294967295
    \##SECTION:SUMMARY##
    Terminated=2011-06-23 10:57:40.608
    Quality=100%
       Total=5515786
       Failed=0
       µs per read=Unknown
    

    Kann sich jemand einen Reim darauf machen? Im Handbuch wird kein ähnlicher Fehler aufgeführt.

    Gruss Michi

     
  • michikkk - 2011-06-24

    Weitere Fehler:

    \##NEW DATE: 2011-06-24##
    Read variables direct = Failed
       10:57:41.306  Tx (406)    2E 00 28 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 02 00 01 01 00 00 00 00 00 00 02 00 02 01 00 00 00 00 00 00 02 00 03 01 00 00 00 00 00 00 02 00 04 01 00 00 00 00 00 00 02 00 05 01 00 00 00 00 00 00 02 00 06 01 00 00 00 00 00 00 02 00 08 01 00 00 00 00 00 00 02 00 09 01 00 00 00 00 00 00 02 00 0B 01 00 00 00 00 00 00 02 00 2C 01 00 00 00 00 00 00 02 00 2D 01 00 00 00 00 00 00 04 00 51 00 00 00 01 00 00 00 04 00 45 01 00 00 01 00 00 00 04 00 52 01 00 00 01 00 00 00 04 00 5A 01 00 00 05 00 00 00 04 00 79 01 00 00 01 00 00 00 04 00 8C 01 00 00 01 00 00 00 04 00 9D 01 00 00 01 00 00 00 04 00 B4 01 00 00 01 00 00 00 04 00 C5 01 00 00 01 00 00 00 04 00 DC 01 00 00 01 00 00 00 04 00 ED 01 00 00 01 00 00 00 04 00 05 02 00 00 01 00 00 00 04 00 17 02 00 00 01 00 00 00 04 00 2F 02 00
        00 01 00 00 00 04 00 41 02 00 00 01 00 00 00 04 00 59 02 00 00 01 00 00 00 04 00 6B 02 00 00 01 00 00 00 04 00 83 02 00 00 01 00 00 00 04 00 DC 0C 00 00 61 00 00 00 04 00 40 0D 00 00 04 00 00 00 04 00 46 0D 00 00 02 00 00 00 04 00 4A 0D 00 00 04 00 00 00 04 00 50 0D 00 00 05 00 00 00 04 00 58 0D 00 00 03 00 00 00 04 00 64 0D 00 00 01 00 00 00 04 00 86 0D 00 00 01 00 00 00 04 00 A9 0D 00 00 52 00 00 00 04 00 50 0E 00 00 AA 00 00 00
       10:57:41.346  Error    Value=1, Param=0
    System DWord
       10:57:41.366  Get        Idx=5 (TARGETCHANNEL), Result=4294967295
    \##SECTION:SUMMARY##
    Terminated=2011-06-24 10:57:41.376
    Quality=99%
       Total=3894331
       Failed=8
       µs per read=Unknown
    
    \##NEW DATE: 2011-06-24##
    \##NEW SYMBOLS '' (Version = 0, Identity = 0, Symbols = 0): 11:28:56.713##
    System DWord
       11:28:56.713  Get        Idx=4 (BUFFERSIZE), Result=0
    System DWord
       11:31:36.793  Get        Idx=5 (TARGETCHANNEL), Result=4294967295
    \##SECTION:SUMMARY##
    Terminated=2011-06-24 11:31:36.803
    Quality=20%
       Total=5
       Failed=4
       µs per read=Unknown
    
     
  • Erik Böhm - 2011-06-24

    Mahlzeit

    Was sagt denn Wago dazu ?
    Schon mal nach einem Firmwareupdate gefragt ?

    Gruß
    Erik

     
  • michikkk - 2011-06-24

    Darauf bin ich heute Morgen dann auch gekommen.
    Habe die Wago mal formatiert, Programm neu aufgespielt etc.

    Firmware ist aktuell.

    Ich warte mal wieder ab, wie es sich entwickelt. Danke für die Hilfe.

     
  • gravieren - 2011-06-24

    Hi

    Wie erfolgt der zugriff auf die HMI. (Human Machine Interface)

    Zugriff über TCP/IP ?
    (Also WebVisu ?)

    Welches Panel hast du ?

    Mein Grundgedanke ist:
    Zugriff zu HMI über WebVisu.
    Der Hersteller hat einen Browser mit Java laufen.
    Normalerweise "gefriert" die HMI alle paar Tage ein.

    Abhilfe der Panel-Hersteller ist ein Tägliches neustarten des Panels.
    (Hilfsprogramm auf dem Panel)

    Kann es bei dir auch so sein ?

    P.S: Wago Controller und Wago-Panel sind die einzigen, die dieses Problem NICHT mehr haben.

    Gruß Karl

     
  • michikkk - 2011-06-25

    Also Panel ist AP von Bab-Tec, oder so.

    Auf jeden fall läuft einfach WinXPemb darauf. Kein Panel eines Hardwareherstellers.

    Webvisu habe ich schon versucht, geht nicht, weil die Grafiken komplex sind und der Touch sich an Java fast aufhängt
    Den Restart hatte ich früher drin (Jeden morgen 4 Uhr), aber aufgrund der Fehlermeldung, die dann jeden Morgen drin war wieder draussen.

    Unterdessen könnte ich ihn eigentlich wieder reinmachen, jetzt wo du es erwähnst.

    Kommunikation läuft über Ethernet TCP / IP intern 192.168.x.x. Läuft soweit normal.

    Aufgrund der Speicherfehler habe ich auch gemerkt, dass die Wago (nach 3 Monaten ohne Neustart) gemeldet hat, dass die Klemmenkonfiguration io.....xml oder so fehlerhaft war. Nach neuaufspielen des Programms nun Fehlercode 0 / 0 = Kein Fehler auf der Wago.

    Momentan läuft alles ohne Fehler, falls einer auftritt werdet ihr es hier erfahren.

    Gruss Michi

    Anmerkung: Ich weiss zwar nicht genau, was ein OPC Server macht, aber hat das irgendwas mit mir zu tun? bzw. mit dem Gateway, bin schon häufig darauf gestossen im i-net.
    Wenn nicht ist auch gut ansonnsten könnte ich auch das einrichten.

     
  • Anonymous - 2011-06-26

    Originally created by: Wu Fu

    Zitat:
    Abhilfe der Panel-Hersteller ist ein Tägliches neustarten des Panels.
    (Hilfsprogramm auf dem Panel)
    Kann es bei dir auch so sein ?
    P.S: Wago Controller und Wago-Panel sind die einzigen, die dieses Problem NICHT mehr haben.

    Hallo gravieren, hast du schon Erfahrung mit den Web-Panels von Wago sammeln können?
    Soweit ich weiß, hat Wago auch bis vor Kurzem damit Probleme gehabt und das Portfolio nochmals ein bisschen umgebaut.

    Bisher haben wir meistens Touch-Panel von Visam eingesetzt und das ganze über den Neustart gelöst.
    Wobei dies etwas unschön und nicht bei kritischen Anwendungen zu empfehlen ist.

    Mir wurde mal gesagt, das Kommunikationsproblem bei Touch-Panel (Win CE) und der Web-Visu wird durch Java auf der SPS-Seite verursacht und ist bei so ziemlich allen Panels vorhanden.

     
  • SPS-Fuzzi - 2011-06-27

    Hallo,

    wir haben die Wago-Panels schon getestet, da tritt genau das auf, dass wegen Java täglich neu gestartet werden muss. Wir haben jetzt EXOR-Panels (eTOP Spider) im Einsatz, die haben einen sog. Microbrowser laufen, also kein Java, laufen bei uns mittlerweile seit einem halben Jahr ohne einen Neustart und sehen dazu noch gut aus. Und die gibts zur Zeit zum Wahnsinns-Einführungspreis. Nein ich bin kein EXOR-Vertreter aber die Dinger sind echt gut.

    Gruß SPS-Fuzzi

     
  • Anonymous - 2011-06-27

    Originally created by: Wu Fu

    Jawohl, das hört sich mal richtig gut an.
    Ich denke, da werd ich ein Starterkit bestellen.
    Vielen Dank, ich meld mich wenn ich Erfahrung damit gesammelt habe.

     
  • michikkk - 2011-06-27

    Bei mir geht es dafür nach wie vor im selben Stil weiter:

    \##NEW DATE: 2011-06-27##
    Read variables direct = Failed
       12:22:33.982  Tx (396)    2E 00 27 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 02 00 01 01 00 00 00 00 00 00 02 00 02 01 00 00 00 00 00 00 02 00 03 01 00 00 00 00 00 00 02 00 04 01 00 00 00 00 00 00 02 00 05 01 00 00 00 00 00 00 02 00 06 01 00 00 00 00 00 00 02 00 08 01 00 00 00 00 00 00 02 00 09 01 00 00 00 00 00 00 02 00 0B 01 00 00 00 00 00 00 02 00 2C 01 00 00 00 00 00 00 02 00 2D 01 00 00 00 00 00 00 04 00 08 00 00 00 01 00 00 00 04 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 04 00 15 00 00 00 05 00 00 00 04 00 38 00 00 00 01 00 00 00 04 00 3B 00 00 00 01 00 00 00 04 00 60 00 00 00 01 00 00 00 04 00 63 00 00 00 01 00 00 00 04 00 88 00 00 00 01 00 00 00 04 00 8B 00 00 00 01 00 00 00 04 00 B0 00 00 00 01 00 00 00 04 00 C0 00 00 00 01 00 00 00 04 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 04 00 EA 00 00 00 01 00 00 00 04 00 04 01 00
        00 01 00 00 00 04 00 14 01 00 00 01 00 00 00 04 00 26 01 00 00 01 00 00 00 04 00 3E 01 00 00 01 00 00 00 04 00 98 0B 00 00 62 00 00 00 04 00 FC 0B 00 00 02 00 00 00 04 00 00 0C 00 00 04 00 00 00 04 00 06 0C 00 00 02 00 00 00 04 00 0A 0C 00 00 06 00 00 00 04 00 13 0C 00 00 03 00 00 00 04 00 1F 0C 00 00 01 00 00 00 04 00 41 0C 00 00 01 00 00 00 04 00 64 0C 00 00 52 00 00 00 04 00 0A 0D 00 00 AA 00 00 00
       12:22:34.262  Error    Value=1, Param=0
    System DWord
       12:22:34.272  Get        Idx=5 (TARGETCHANNEL), Result=4294967295
    \##SECTION:SUMMARY##
    Terminated=2011-06-27 12:22:34.282
    Quality=99%
       Total=1793257
       Failed=8
       µs per read=Unknown
    
     
  • Erik Böhm - 2011-06-27

    Moin

    Dann gäbs ja noch ein Update des Gateways. Da tut sich auch so allerhand.
    Welche Version hast du denn ?

    Aktuell wäre die 2.3.9.21 (Gateway Version)

    Gruß Erik

     
  • michikkk - 2011-06-27

    habe sie jetzt mal geupdated. Mal sehen wie es weiter geht.
    Warte auch noch auf den Wago Support betreffend Firmwareupdate.

    Danke & Gruss

     

Log in to post a comment.