UDP Verbindung zweier Steuerungen

asbald
2009-03-10
2009-03-11
  • asbald - 2009-03-10

    Ich habe vor zwei Steuerungen mittels UDP und Netzwerkvariablen zu koppeln. In einem kleinen Testprogramm habe ich alle nötigen Einstellungen ,wie hier im Forum auch schon beschrieben, getroffen. Leider bekomme ich beim Übersetzen folgende Meldung: Die NetVarUDP_LIB.lib wurde nicht gefunden. Diese Libary ist jedoch registriert. Verwendete Codesys Version 2.3.3.4. Jemand eine Idee ?

    Gruß

    asbald

     
  • Matze001 - 2009-03-10

    Hallo,

    hast du nach diesem Beitrag gearbeitet?

    l viewtopic.php?t=1014&highlight=netzvariablen l

    Wenn ja müsste der Fehler eigtl. nicht passieren...

    MfG

    Marcel

     
  • asbald - 2009-03-11

    Der Fehler liegt beim Übersetzen wobei er die NetVar Libary nicht findet obwohl sie eingebunden ist. Die restlichen Einstellungen sind identisch mit dem genannten Beitrag.

     
  • asbald - 2009-03-11

    So ich habe mir soeben die Version 2.3.9.11 installiert, nun wird auch die NetVar Libary erkannt aber schon stolpere ich in die nächste Falle. Folgende Fehlermeldung siehe Anhang.

    IMG: Unbenannt.JPG

     
  • r.freund - 2009-03-11

    Du solltest mal den Hersteller der Steuerungen kontaktieren.

    Ich hatte auch schon diese Fehlermeldungen und nachdem ich von meinem Hersteller die Bibliotheken NetVar_UDP.lib, SysLibSockets.lib und ein Firmwareupdate erhalten hatte lief die Übertragung reibungslos.

    [EDIT]

    Von den Bibliotheken sind oft verschiedene Versionen im Umlauf die anscheinend nicht immer miteinander funktionieren.

     

Log in to post a comment.